Chris_HL
2017-03-10 16:14:39
- #1
大家好,
我和我的女朋友已经寻找自建房的土地很久了。一个新建住宅区符合我们关于中心位置、价格适中和大小的标准,但遗憾的是它位于两条高速公路之间(大约300米,有面向东北的隔音墙,600米面向西北 - (纬度:53.844413 | 经度:10.597826))。
市政当局委托了一份噪音防护报告。测量是在4米高处以1x1米的网格进行的。结果显示,未建设时超出了DIN 18005/2的参考值(55dba / 45dba),但白天住宅区的59 dba限值仍被遵守。夜间噪声超过了49dba的限值,因此卧室应朝向避噪的一侧建造。根据报告,进一步的隔音措施无效,因为噪音被描述为扩散性噪音。
你们有经验能告诉我们,建设完成后噪音负荷如何变化或者这种负荷的感受吗?
你们能根据自身经验评估这些限值是否合理吗?我们完全没有感觉,不知道将来噪音会有多困扰我们或对健康造成多大影响。
期待你们的回复和评估。
非常感谢,
Chris
