新建工程:接地线出错了,现在怎么办?

  • Erstellt am 2020-07-04 10:24:24

Pixelsurium

2020-07-04 10:24:24
  • #1
大家好,

我们的地块已经填充了土壤,上面铺设了80厘米的碎石层并进行了夯实。测量员已经测量好了房屋位置。现在地基板施工公司说我们之前应该敷设一个环形接地装置。但根据他们的服务说明,这个接地装置应当敷设在防冻裙边中,而由于有80厘米的碎石层,防冻裙边可能不需要(根据检测报告的冻土深度为80厘米)。
地基板施工公司说——这没什么大问题,他们会布设接地带,然后用接地棒将其连接。你们怎么看?我们应该怎么做?地基板还没铺设。
非常感谢大家的帮助。
Lennart
 

hanse987

2020-07-04 10:49:23
  • #2
我会尽快联系电工。他负责专业的执行,必须记录所有内容,并在向电力供应商登记此房屋时进行确认。
 

Pixelsurium

2020-07-04 13:10:27
  • #3


你好,

电工起初答应我安装一个棒状接地棒,但现在建议改为在房子周围安装环形接地体。问题是,这个能放在碎石上吗,还是必须埋入土壤中?
根据地板板材公司的工作说明,他们通常会把环形接地体安装在防冻裙缘中,我虽然付的是相同的费用,但没有安装裙缘和接地体,我不能要求他们至少安装环形接地体吗?
 

Pixelsurium

2020-08-08 14:33:13
  • #4
更新:地基施工方(土板公司)在很多抱怨声中制作了防冻裙,并将环形接地装置埋入其中。由于这在施工说明中已有,无需额外费用。但他们一直想脱身:“以后让土建施工方铺设等等。”所以我只能建议有相同问题的大家,坚持要求铺设环形接地装置。祝好
 

Knöpfchen

2020-09-28 09:55:04
  • #5
环形接头也应该安装在碎石层下的天然土壤中。
 

类似主题
25.04.2016电位平衡?环形接地或基础接地……28
16.08.2016建筑描述,性能描述,经验12
18.11.2016电工账单过了2.5年后 - 我的权利是什么?18
12.05.2017提前支付给电工合法吗?23
08.10.2017接地棒,最好安装在哪里?10
24.03.2018压实约25厘米的碎石层 - 经验11
01.08.2019与电工的麻烦 / 容差范围?!42
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
23.03.2020建筑法:电工拒绝继续工作78
21.07.2021与电工有问题——你会怎么做?78
17.05.2023自由设计房屋的GÜ中没有建筑和性能描述20
09.07.2023电工费用估算 - 新安装22