浴室通风设备下的霉菌

  • Erstellt am 2012-09-08 19:37:55

Stinnes-1

2012-09-08 19:37:55
  • #1
我租住在一间带无窗卫生间的小公寓里。通风系统存在,但经常出问题。在潮湿寒冷的天气里,通风格栅会流出水,弄湿下面的抹灰。现在墙面肯定已经有水渍和霉斑了。我尝试通过加强暖气来解决这个问题,但没有效果。我认为外面的水(雨水)渗透进来不多,看起来更像是冷凝水。有人有好主意吗?
 

MODERATOR

2012-09-10 22:09:20
  • #2
冷凝水可能确实存在;为什么会产生这么多冷凝水,应该现场调查(这其实应该由您的房东处理)。

通风能力可能太弱,要么管道太长,要么风扇功率不足;也许电工可以检查一下风扇,可能是马达的问题。
 

Dentist-1

2012-10-22 19:41:28
  • #3
当我还租房住的时候,我也遇到了同样的问题。没有窗户的浴室的通风口通常设计得太小。洗澡或泡澡后,空气中的湿度增加,小风扇很快就吸不完。水分大多数会在风扇的冷金属外壳内凝结,然后冷凝水沿着墙面流下来。对此你无能为力,大多数房东也不会因此安装更大的风扇。我就在风扇下面更频繁地用防霉漆重新刷墙,并接受了这个现实。
 

Richard-1

2014-02-14 08:48:23
  • #4
这里需要房东介入,他必须消除霉菌的形成。当然,首先要弄清楚霉菌是从哪里来的。但这只能由专家来确定。
 

henry-1

2014-02-17 15:44:27
  • #5
内置浴室的一种常见问题。这里的排风扇通常功率不足,导致水汽在密封处凝结积聚。这样密封处往往会长霉。更大功率的排风扇常常有帮助,但需要询问房东。
 

seiler-1

2014-02-24 08:31:33
  • #6
我也正是这样知道的,一个更大的通风扇会带来奇迹。但房东一定有兴趣防止霉菌的产生。为此,他必须投资一个更大的通风扇,否则问题将持续存在。
 

类似主题
04.05.2015公寓租约终止;房东搬走了却没有提供新地址14
09.11.2014房东提供有关燃气供暖电费的错误信息。14
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
28.11.2019铝制住宅门上的冷凝水12
09.06.2022双风扇变体:优缺点10