你好,
我们本来快要验收我们的独栋别墅了。但现在我们在整个屋顶结构中发现了霉菌。地面找平层是在十二月初浇筑的,一直硬化到一月——不幸的是,当时天窗没有完全关闭,所以湿气向上渗透了。屋顶底部高度的一米处的保温棉肯定是湿了,但是我们不知道水向下浸透到多深。地面和所有屋顶横梁上都有黑色霉菌,特别是在平屋顶矮窗处。现建筑公司(交钥匙工程)只是用氯和刷子把霉菌清理了(至少是能触及和看到的地方)。建筑鉴定专家已经介入,和[BTU]的第一次会面也已经完成。双方都说屋顶至少需要打开一个地方,而且霉菌感染非常严重。(样本尚未采集)
谁遇到过类似情况?采取了什么措施?
此致
敬礼
LunaBluna
