窗框中的湿气

  • Erstellt am 2010-01-10 10:58:27

ostsee

2010-01-10 10:58:27
  • #1
大家好,

我们有一栋联排别墅,建于2008年底。安装的是塑料窗户。

部分窗户的框架内出现了潮湿现象。这已经导致那里开始有些发霉了。

由于我对窗户一窍不通,尝试描述一下潮湿具体出现在什么地方。

这是安装的型材链接:

在第一腔室(从右边看)内形成了潮气。

框架中不时可以观察到水珠形成,分布程度不一。

这是潮湿形成的照片:

所有锁紧装置均设置为最大压力,以下是一个例子:

对应部分是这样的:

如果我用一张纸夹在框架和密封胶条之间(从内部),在窗户底部无法拉出这张纸,而侧边则可以轻松拉出。

你们有人有什么建议吗?

这是质量问题吗?

此致
敬礼
Timo
 

Romeo Toscani

2010-01-13 22:59:32
  • #2
你好!

当然,远程诊断很难,但我试着给你解释一下可能的原因。

先说一些我的猜测,如果我看这个窗户型材的话。
因为这看起来是一个——咱们就说——“经济型”的产品:
- 建筑深度相对较浅(这解释了型材框和扇子里标红的钢筋=对保温性能不好,但为了稳定性是必须的)
- 两层玻璃中间的间距较小(间距越小,框型材越“薄”):间距小,里面的氩气体积也少=对保温性不好
- 中空玻璃的隔条(玻璃珠子间的那个部分)可能是铝制的(成本低,但保温性差),而且玻璃不是全周密封的(对保温性不好)

总的来说,这看上去是一个保温性比20年前的窗户好不少,但和现代标准相比,我觉得它比较低端。

如果我的“猜测”有误,请指正。

从你的照片来看,我并没有发现窗户本身有什么缺陷,密封条看起来也没问题。

一个重要的点是要了解安装是怎么做的。
是RAL标准安装吗?如果是,怎样安装的?如果不是,是怎么安装的?
墙体结构如何?(砖的厚度,全保温,保温抹灰等)
安装不当也可能是原因之一...

此外,当室内湿度过高或者通风不当时,会出现冷凝水(凝结水)问题。比如经常把窗户留在倾斜状态,墙缝处会变冷,温暖潮湿的室内空气就在那个地方凝结...导致霉菌生成。

因为你说房子是2008年底建成的:
刚好这种情况下,窗户安装后大约一年,可能需要重新调整,因为房子墙体在这期间可能会有一些沉降。
可能是某一侧受压,需要重新调整五金件。

如前所述,远程诊断非常困难,但我希望至少能帮你一点,告诉你可能的问题所在。
 

ostsee

2010-01-14 06:32:57
  • #3
嗨,

谢谢你的提示。

说实话,我不清楚这里安装的产品是好是坏。由于我们是从一个开发商那里买的房子,他肯定更关心最大化利润,而不是确保真正的质量。

玻璃实际上只是安装在框架里,用楔子调整,然后用剖面(图纸中玻璃右边上方)固定。

这种安装方法正常吗?因为我们窗户上经常有冷凝水,我觉得粘合可能也有助于稍微减少这个问题。

我不是想用任何缺陷投诉来烦扰开发商或工人,而是想了解到底应该怎么做或应该做什么。如果粘合需要花钱,我也愿意支付。由于时间和经验的限制,开发商和工人并没有在这方面提供很好的服务。

关于通风,我想我们做得还算正确。每天2-3次开窗通风,每次5-10分钟。窗户有时也会开斜缝。但我也经常擦干内框,因为有一扇窗户框里因湿气已经开始有霉菌生长。

有没有哪里有关于如何调整窗扇的资料或说明?由于我们的开发商在窗户和门方面雇佣的是一家很小的公司,现实是有缺陷投诉时,首先几周内什么都不做,然后有人匆忙来试图修理,然后又匆匆离开。他们人挺好的,但不够仔细。

什么是RAL安装?

再次感谢你的信息,祝好

提莫
 

Romeo Toscani

2010-01-14 23:15:03
  • #4
行间回答!



问候回礼!
虽然我无法在几百公里外帮你解决问题,但我能告诉你可能的原因。
 

ostsee

2010-01-20 20:04:27
  • #5
你好!

我知道,远程来看一切都更复杂。

问题发生的房间位于顶楼。大约有35平方米,低的一侧天花板高度是2.5米,高的一侧几乎有4米(单坡屋顶)。

湿度在50%到60%之间,和一楼和底楼的其他房间差不多。温度大约是21摄氏度。这个房间是我用作办公室的。

通风时我注意到窗扇不是完全平整。不知道是不是为了让窗户能紧贴框架。如果我把一把1米长的水平尺垂直放在窗扇上,下方会有2-3毫米的间隙。合上窗扇后,这个间隙基本保持不变。

问题会不会就是因为这个原因?

露台门的一个门扇也曾经需要更换,因为它太大了,开关时总是摩擦。据说是生产过程中的问题导致的……

此致
敬礼
提莫
 

类似主题
06.02.2013开发商说:不要再增加绝缘材料了!12
23.03.2011开发商还是建筑师?15
26.09.2011寻找其他制造商的瓷砖 / 建筑商样品选择13
10.05.201485% 湿度下的进驻14
21.03.2015外墙砌筑/保温材料报价20
06.11.20182014年新建:地下室湿度过高的问题15
20.01.2018地窖中的空气湿度明显过高10
27.02.2018公寓内湿度过高。冬季为60-70%33
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
16.04.2020客厅湿度 30-40%22
15.09.2019开发商拒绝交出文件32
29.03.2020低湿度室内气候(25%)19
16.08.2020浴缸安装错位——缺陷?15
21.11.2020空气湿度60%,墙体潮湿23
11.02.2021湿度急剧下降18
25.03.2013外墙的隔热,是还是不是?11
24.11.2022尽管有分散式通风系统,湿度仍然很高16
21.06.2023KFW 40+ 新建筑中的20%湿度113
06.11.2023所有房间的湿度非常高50

Oben