我们最近买了一栋房子,现在遇到以下问题:

采暖系统是Eurocontrol KM。在地下层我有地暖,底层有散热器。散热器运行正常。但地暖的混合阀没有收到采暖系统打开的信号。如果我手动打开混合阀,采暖系统甚至会马上给它关闭的信号。

在继电器测试中,混合阀能够开关自如。室外传感器显示真实温度(目前4度)。供水温度传感器也显示真实温度(目前18度)。我将采暖曲线(用于测试)调到最高。外界温度为0度时,供水温度设为80度。采暖系统设为连续运行。

当我调节旋钮,将温度从22度调到24度时,混合阀短暂打开,但随即关闭。调到26度时也是一样。手动模式下亦如此……

由于我有一个换热器,配置了一个混合阀(Brötje SQA 31.1)和两台循环泵(Grundfos Alpha 2和Brötje CP43)。没有最大限温器。

谢谢大家的帮助!
 

wrobel

2019-11-17 23:13:23
  • #2
早上好

混合阀是在地暖供暖回路还是在锅炉回路?
两台泵都在运行吗,还是可能热量无法从回路中带走。

奥利
 

Fred_St

2019-11-19 21:38:38
  • #3
搅拌器在锅炉回路中。所有泵都在运行。期间我已切换到手动操作。现在一切都很温暖。但这显然不能作为长期解决方案...
 