采光井 - 积水渗漏 - 该怎么办?

  • Erstellt am 2018-09-18 23:26:03

HausMatt

2018-09-18 23:26:03
  • #1
尊敬的论坛成员,

我在规划过程中遇到了第一次不确定情况,正是在此过程中发现了这个很棒的论坛,希望能获得一些想法和启发。

关于起始情况:
已经做了土壤勘测,得出以下土壤状况:

0 – 0.2 米:表土
0.2 – 0.6 米:粉砂,强烈含砂,少量砾石,深棕色,微湿,坚硬至半坚硬
0.6 – 1.3 米:细砂,强烈含粉砂,少量砾石,浅棕色,湿润,软至坚硬
1.3 – 2.5 米:砂,含砾石,带黏土,浅棕色,微湿,中密至密实堆积,ST (砂,带黏土)
2.5 – 4.0 米:粘土,含粉砂,微含砂,灰色,湿润,软
4.0 – 4.8 米:细砂,含粉砂,少量砾石,灰棕色,微湿至湿润,中密至密实堆积

存在“间歇性蓄积渗水”的荷载情况。

计划建造地下室,底板底边大约在3米处。

地下室采光井连接污水管道是不允许的。屋顶排水的渗水沟位于地面上方1.5米以上,因此对于采光井排水来说太高。
房屋设计师几乎坚持使用WU采光井。顶部由一个倾斜的玻璃板覆盖。“玻璃屋顶的山墙侧面”是打开的。
你们怎么看待这个方案?
我认为其中一个担忧是,如果有水进入,无论是积雪融水还是花园水管破裂,都会导致WU采光井内积水问题。
提前感谢你们的回复。
 

tomtom79

2018-09-19 18:24:55
  • #2
你的规划师在这种情况下是个菜鸟,有渗滤井可以用。光井的额外费用应该与建造渗滤井的费用大致相同。

我认识邻居,有人还是把排水接到了下水道,到目前为止还没出问题。
 

HausMatt

2018-09-20 10:12:58
  • #3
非常感谢,我以此为契机再次联系了水务公司,并向他们展示了土壤报告。在这种情况下,现在确实有可能通过下水道排水井水槽排水。
 

HausMatt

2018-10-03 17:14:44
  • #4
那么,可以使用允许排入下水道的普通采光井。
 