Ledando GX 53 灯座的LED嵌入式射灯

  • Erstellt am 2017-04-22 09:59:40

Flo30

2017-04-22 09:59:40
  • #1
大家好,
我刚加入这个论坛,希望大家都一切顺利。
我和妻子正在奥地利建房子,我们建造一栋带有纤维素隔热层的木结构房屋。

我的问题:
我计划在(见平面图)一楼和二楼分别使用大量LED筒灯。附件中有个小平面图,展示了我的设想。我计划使用Ledando公司的筒灯(希望我可以在这里写出这个名字),型号为GX 53灯座(因为天花板空间有限),功率为5.5瓦,光通量400流明,发光角度120°,直接接入230V交流电。我希望在客厅能调光这些筒灯。
图中紫色标注的点是沿楼梯墙壁安装的嵌入式筒灯。

请问有人能告诉我,我计划的数量是否合适,有没有需要特别注意的地方,或者是否有更好的筒灯选择?

非常感谢,祝大家建房顺利!
 

Marvinius

2017-04-22 10:49:41
  • #2
浴室和厨房为300勒克斯(流明/平方米),其他房间至少150勒克斯。最好分为主照明和辅助照明。在你那里,吸顶灯就是主照明,对吗?
 

Kaspatoo

2017-04-22 12:29:03
  • #3


给傻瓜们复习一下:

浴室和厨房的照明应达到300勒克斯,一个勒克斯表示每平方米的流明数?

但是很不幸的是,至少在线上,产品通常只标明流明数。
对于外行来说,计算勒克斯只能大致估算。如果你谷歌搜索“lux 计算”,很快就能找到一些教程。
以下是其中一则引用:



那边还有一个带参数输入框的相应计算器。

当安装多个射灯,间距为0.5米到1米,且灯光光锥重叠时,情况会稍微复杂一些。

我通过搜索“lux 计算 多个射灯”,并查看多条条目,找到了以下说法。那里提到,两个灯光重叠区域的勒克斯值可以相加。

[QUOTE]一个工作场所推荐的最低照度是500勒克斯。例如,想要用嵌入式投光灯最佳照明1平方米的写字台时,所有灯具的流明总和必须达到500流明。五个各100流明的嵌入灯或者十个各50流明的嵌入灯都是适合的选择。
当亮度均匀分布时,我们看得最好。因此请注意保持嵌入灯之间的相等间距。如果要排成一行安装,在我们的例子中,亮度较高的灯之间间距约为25厘米,选用亮度较弱的灯时间距应更小。

工作场所的推荐标准并不意味着整个房间都需要这样的照度。一般工作空间的基本照明100勒克斯就足够了。厨房也是如此。厨房的整体照明每平方米100流明足够,但需要在工作台和炉灶区域安装总流明达到500的射灯。[ /QUOTE]



我们这边,比如说,在厨房工作台上方计划了间距约70厘米和100厘米的射灯。
我找了一个示例,GU10灯座,36°发光角度,245流明。
根据计算器,2.4米高度(即地面处)照明锥的底面直径为1.5米,照度为138勒克斯;1.5米高度(即厨房工作台面处)直径约1米,照度为345勒克斯。

我们的射灯应该能轻松达到工作台面上的300勒克斯。
同样的射灯对客厅(2.4米高度)也刚好够用,光锥有轻微重叠。由于我们在客厅规划的射灯间距约为1.3米,应该刚好足够。我还是会尝试寻找功率稍强的灯泡。

以上内容是我通过谷歌自学的外行知识。有人可以确认或者纠正我哪儿说错了吗?
 

Flo30

2017-04-22 15:38:37
  • #4
首先感谢你们的回复。
1) 是的,这些射灯将是我们的主照明,我只会在餐桌上方安装一个吊灯,沙发旁可能会加一个落地灯。
2) ,你为什么选择发散角度这么小的灯具?难道不需要非常多的灯具才能获得均匀的光线吗?为什么不选择功率更大、发散角度更宽的灯具?

据Ledando咨询,建议我提到的射灯间距为1.2到1.5米。

你们怎么看?
 

Kaspatoo

2017-04-23 02:44:36
  • #5
我们还没有选择具体的位置,我只是简单地选择了通过查询找到的排名第二好的位置。

更高的发散角度也意味着在相同流明下可用光线减少。也就是说,光源需要更大的功率。
但在300到700流明之间,我还没有找到太多光源。

此外,我的计算表明正好可以达到合适的光线。
我的计算有错误吗?
 

matte

2017-04-23 11:58:10
  • #6
为了计算照明是否充足,我可以推荐免费的软件Dialux。虽然它非常专业,也需要一些时间来学习,但这样你就可以确定照明是否真的足够。在我们的出租公寓里,主要是我妻子对通常较差的照明感到不满,因此我们会仔细观察。
 

类似主题
12.06.2012LED照明经验 / 小贴士12
27.08.2014纽伦堡半独立式住宅的居住空间与厨房规划13
24.04.2017走廊和厨房的照明:是否需要嵌入式天花板射灯?19
11.08.2016照明 / 天花板射灯31
26.01.2017天花板上的射灯作为天花板照明18
01.02.2017转向LED照明 - 融资13
02.12.20173年完成 - 还没找到厨房的天花板灯!47
09.09.2017新建筑中的实木:餐厅、客厅、厨房和走廊10
29.01.2018照明半独立式住宅 - Dali 和 DMX 还是 REG-LED 控制器?21
08.04.2018多功能厨房、客厅和餐厅的LED嵌入式灯17
02.05.2018建议在底楼和厨房使用木质地板吗?26
17.08.2019客厅和餐厅照明 - 照明足够吗?12
24.12.2019谁有厨房铺设实木地板的经验?36
03.03.2020楼上的客厅厨房18
14.06.2020地下室的起居区 - 南坡位置22
21.08.2020我们厨房的第一张平面图。你会改变什么?12
01.04.2021照明规划与LED灯点布置13
05.07.2021你们的客厅有多少流明?20
03.10.2021使用LED灯带作为主照明:有意义吗?43
12.03.2025多层公寓的照明设计,带有间接LED照明50

Oben