Payday
2016-06-19 12:20:46
- #1
早上好
三周后我们终于要安装我们的车棚了,之前我们一直在等待铺路石。我目前正在计划车棚内的电气安装。
由我们的电工准备的是:
5根2.5平方毫米电缆,在房屋配电箱内通过漏电保护开关和16安培断路器保护
5根4平方毫米电缆,因房屋内缺乏断路器,已预先接入用于400伏插座(电动车)
这两组电缆端已经在铺路时提前敷设到车棚的储物间的正确位置。
我将自己进行安装。作为受过机械工程专业教育并有管网建设培训的人,我认为自己有足够资格完成此类工作。由于整条线路也有独立断路保护,我可以轻松切断电源(并用万用表检查……)
作为开关品牌,我选择了Busch Jäger Ocean 蓝色款。防护等级IP44,适合有顶户外区域。我准备购买一卷50米长、5芯2.5平方毫米电缆,以便连接所有设备。我想使用5芯线,因为这样我可以将房屋端的5根线全部串联(尽管只连接3根),且仅需一根线即可控制例如灯具,而插座在开关那端可持续供电。
我计划布置3个灯路:1个车棚区域,1个储物间,1个有顶露台(桌灯)。每个灯路内至少装2-3个插座。车棚照明将采用两地控制开关和1个感应器。
电缆我打算通过直径20毫米的电工管(杆状管)敷设,用快速夹(OBO Bettermann)固定在车棚上。我还不确定是否可以通过M20锁紧接头或类似件将电缆直接从空管引入插座线管。
5芯4平方电缆我只打算预留到配电箱。如果将来实际用到,会请电工来处理。
问题:
- 5芯2.5平方线有意义吗?4芯或者3芯2.5平方线够用吗?2.5平方线对于16安培是否有规定?
- 直径20毫米的空管够用吗,还是用25毫米的更好?我觉得1根5芯线已经有足够空间(5芯2.5平方的电缆直径约13毫米)
- 有什么改进建议吗?
