土地排水系统 DWA-A 142 及密封性测试

  • Erstellt am 2020-03-07 19:00:23

Adonis01

2020-03-07 19:00:23
  • #1
晚上好,

由于我们位于第3区的水保护区,我们在获得建筑许可证时收到了一些限制。关于2.2.3条款,我们收到了进行密封性检测的要求……我对检测的时间、地点以及检测范围还不太清楚。我们的建房承包商在地板板下安装了四个污水出口,之后我们需要找人将这四个出口环状连接并接入检修井。

我的问题是:
检测究竟是如何进行的?
费用由谁承担?大概花费多少?
从哪里到哪里需要密封?

此致
Mars
 

Vicky Pedia

2020-03-08 16:00:42
  • #2
简单来说,你在最低点封住管道,并用水(vollständg)灌满,30分钟后水不应减少。相关的建筑公司拥有相应的知识,并且会制作检查报告。费用只有相关公司能告诉你。对于新建工程来说,这并不那么关键,因为仍然可以到达各个地方。
 

Adonis01

2020-03-26 17:44:49
  • #3
非常感谢,方法是正确的。

我查了一下所有的缩写和标准。用普通德语简单说:

在委托执行公司的时候,必须注意该公司是否具备在水源保护区挖掘的资质、材料以及是否对员工进行了培训。所有埋设的管道都必须符合一定的规格,最后还必须按照DIN EN1610进行压力测试(大约250欧元)。

祝好,马克斯
 
Oben