Rubin21
2023-08-03 12:05:47
- #1
你好,我有一栋新建建筑,采用了
Paneeltyp : RW Dachpaneel, 1000 mm
Kern : IPN1, 160 mm
Profilierung : T -Trapetzprofil RW / Q-Monibox
Kingspan
Außen : 0,50 mm, Polyerer 25µm, SP,
RAL 7016, Anthrazit
Innen : 0,40 mm, Polyester 15µm, PEI,
DU, RAL 9002 Grauweiß
覆盖。
Unterkonstruktion 是承重梁,尺寸为6x6厘米,间距为50厘米。
由于面板的热负荷很高,从晴天变为多云时会产生“咔嗒”声。
事先我曾与一位来自奥尔登堡的女建筑师交流,她用这些面板建造了一座住宅。
遗憾的是,她没有提及“咔嗒”声的问题。事后她也承认她那里也存在这种声音。
原因:
由于夹芯板除了长度变化外,还像双金属一样在外部加热时向外凸变形,因此因拧转檩条和横档而在Unterkonstruktion 中产生额外的应力,而且对檩条或横档的中间支撑产生额外的抬起力。
现在问题是,如何解决这个问题?
新屋顶……很贵。
向Kingspan询问:问题出在螺丝!金属在膨胀时会从螺丝的螺纹上跳过。
螺丝制造商(Ejot)回复:胡说,问题不在于螺丝,这是面板与木质Unterkonstruktion结合后的结构技术问题。
有人有解决方案吗?
