底层防水膜的密封是否正确?

  • Erstellt am 2021-01-09 15:28:06

susanne1234

2021-01-09 15:28:06
  • #1
你们会接受防水透气膜的密封吗?
我们的安装工认为这样是可以的。
在其中一张照片中可以看到屋顶工人如何密封通风管,我认为这就是正确的密封方式。
你们怎么看?




 

seat88

2021-01-09 16:43:22
  • #2
找得正确这样
 

Nida35a

2021-01-09 16:49:45
  • #3
遗憾的是,这是技术和安装工的现状,但可以做得更好
 

knalltüte

2021-01-09 17:01:04
  • #4
不,不正确,而且可以(明显地)做得更好。
又一次用超级贵的材料瞎搞,却没有用脑子。

这里明显可以看到薄膜是撕裂的,而不是粘合的:


为此,要么有现成的“密封袖口”,要么就得好好做。吹风门测试可以在这里放弃了。
要么自己重新处理(但他应该铺密封带),要么找人做。不要这么随便封。以后你就进不去了。

其他的封边明显好得多。为什么这里不行?
 

Schlenk-Bär

2021-01-09 17:10:07
  • #5
我真不敢相信用胶带这样做居然可以。难道没有正规的、密封的“穿线管”吗?我对此一无所知,但我感到很惊讶。
 

tomtom79

2021-01-09 17:22:48
  • #6
实际上这是允许的,根据图片看起来也像是由不同的公司制作的?在吹风门测试时最迟会发现泄漏。
 