Redb00l
2013-02-27 19:30:24
- #1
你好
我想按附图进行室内保温。
简述 - 外侧:240墙体带抹灰
内侧:8厘米空气层,然后是聚氨酯硬泡板,最后是石膏板。
根据wufi计算,我的砖墙水分含量为132公斤/立方米,空气层中也有18公斤/立方米。
如果我在计算中设定外墙为“密闭”,例如在外面放一层PE膜作为试验,我得到的数值是:
墙体:16公斤/立方米
空气层:1.7公斤/立方米
如果再加上外墙外保温系统,墙内水分甚至还剩6公斤。
我知道最好的方法是外墙保温。
第一个问题:如何减少外部水分进入,同时又能使水分尽可能向外扩散?
或者换句话说,如果我想这样做保温,需要特别注意什么,才能确保空气层内绝不发生水分冷凝?
露点位于2层聚氨酯之间的保温层内。
第二个问题:我应当将防潮层直接设置在石膏板背面,也就是垂木上,还是可以放在两块聚氨酯板之间?否则我得设置对穿垂木,才能安装暗藏插座盒。
提前感谢!
此致
Mirko
