将防溅条与旧混凝土块整合在房屋周围?

  • Erstellt am 2018-04-27 08:42:34

TLB1475

2018-04-27 08:42:34
  • #1
你好,
我手头还有一大堆从一堵旧墙留下的混凝土残块(中等大小的块状物)。因为我不想处理掉它们,我想到可以把这些混凝土块融入房子周围的防溅条带中。出于美观和更好的性能考虑,我打算用常用的碎石填充上面10厘米。这样做行得通吗?
我也很想了解更多关于防溅条带的建议。例如,是不是必须要80厘米深,还是在柏林(气温较高)60厘米深就足够了。底部是否应该铺一层无纺布或类似的东西?否则我担心这些石头随着时间推移和降雨会慢慢沉入土壤中。
我还经常听说要在房子旁边铺一层带钉的保护膜。建筑公司说现在使用的建筑防水膜就足够了。地下室墙体结构是30厘米钢筋混凝土,涂有沥青漆,10厘米保温层和建筑防水膜,外面包裹的是土壤或者黏土层。
 

Basti2709

2018-04-27 09:06:41
  • #2
80厘米深的防溅条……?

我们的可能是30厘米……那里铺了透水布……然后是带点棕色的碎石(?),上面是鹅卵石……

混凝土残渣我觉得比较可疑……节省的费用应该不会特别多:

*** 备用位置 ***

1. 07 檐沟条作为防溅保护,总宽度=35厘米,
带碎石和草坪挡边,灰色,
安装在现有平整地面上

每延米 = 19,61 欧元净价
 

TLB1475

2018-04-27 09:21:48
  • #3
关于80厘米的问题是为了防止冻害。在我的防溅带中还会整合地下室窗户,这些窗户也会有一个小的采光坑。只是因为我在防溅带的深度上节省了钱,我不想有一个进水的地下室。落水管也会位于防溅带内,在某些情况下,水可能会被堵住并从落水管溢出。在这种情况下,防溅带有足够的深度也是明智的,这样雨水可以先在落水管处积存。提到的黏土土壤也会产生负面影响,因为水只会很慢地渗透。
但这些都不是重点,重点是混凝土块(所谓的贫混凝土)是否可能产生负面影响。我考虑过,这些块可能边缘太锋利,会切割防水膜/带刺膜,或者贫混凝土可能会吸水或干燥不快(不像碎石),因此可能会导致腐败过程和相关的异味。
 

ypg

2018-04-27 10:56:47
  • #4
水应该能够排水。带碎石无法保证这一点。无需防冻,20/30厘米就够了。这是一个SPPRITZ防护 ;)
 

TLB1475

2018-04-27 11:02:06
  • #5
啊,为什么这不能保证有碎块呢?碎块并不能完全密封,之间应该有很多空隙。那为什么不可能排水呢?
是的,我认为它应该是防冻的。因为它不仅仅作为防溅护盾。
 

类似主题
29.08.2016落水管失误41
24.05.2018如何正确地将气泡膜安装在基座上,有什么经验?10
02.09.2019正确安装凸点膜,基座密封,排水?15
26.09.2019KG管可以铺设在砾石中吗?11
20.11.2019寻求解决方案:- 落水管叶子/杂物过滤器11
21.01.2022露台板安装在支架上还是砾石上?17
26.12.2021浴室平面图可以这样安排 - 马桶到落水管的距离12
15.05.2024高架花坛使用花岗岩围栏和钉板膜吗?12