顶层楼板隔热

  • Erstellt am 2016-10-23 17:27:59

dachfront

2016-10-23 17:27:59
  • #1
我想在我们房子的最顶部楼层天花板上铺设玻璃棉,这个天花板不需要作为可通行的空间使用。我遇到了一个关于使用防潮膜进行密封时看起来相当复杂的问题,十分感谢任何关于我应如何最好处理的明智建议。

正如照片所示,在底梁前方按一定间距成对放置着大约45度角的木板,这些木板显然具有承载力传递的功能。对于我来说,这使得防潮膜尽可能气密地密封到底梁变得不利且困难。我估计,要让防潮膜与这些木材以及底梁密封的工作量过大,而且我还认为即使付出高昂的努力,这个连接处也很难做到气密。

因此,我考虑在这些45度角的木板上钉上一根连续的水平木条,并在那里连接防潮膜/岩棉,这样地面沿着大约20厘米宽的长条直到底梁这一部分将保持未保温状态。

但是:这一解决方案在建筑物理上是否合理,特别是考虑到从下面居住层上升的湿气问题?

是否有可能存在其他更好的解决方案来处理带有这些45度支撑木材的密封问题?

我非常期待任何有用的建议。

 

Knallkörper

2016-10-23 18:48:11
  • #2
你好。

你能从下面安装防潮层吗?阁楼有通风吗,如果有,是怎样通风的?梁之间是什么材料?
 

dachfront

2016-10-23 20:40:55
  • #3
所以从天花板的另一边是不可能的。它被覆盖了。Kehlbalken 似乎被相当粗颗粒的砂浆浇筑了。空气大概是通过屋顶瓦片之间的缝隙进入房间的。

如果这些横木可以从 Kehlbalken 上移除,情况会容易得多。在其他 Sparrendächern 的图片中我从未见过它们。
 

nelly190

2016-10-23 21:44:58
  • #4
所以我不会把它们移除。我们也面临着类似的问题。这都是一项艰苦的工作。
 