屋顶采用椽间保温棉进行隔热

  • Erstellt am 2016-01-26 09:29:38

Robigo

2016-01-26 09:29:38
  • #1
你好!
我们正在进行屋顶的保温工程。
昨天部分拆除了旧的内层保温材料,以便了解情况。
这座房子大约有50年的历史。屋顶结构是
1. 屋顶瓦
2. 檩条
3. 横向重叠的沥青卷材
4. 目前的保温棉直接贴在沥青卷材上,没有通风间隙
5. 一层不密封的薄膜

我在拆除保温棉时发现,沥青卷材内侧是潮湿的(专业术语中称为不透气)。保温棉向外侧(明显)也有些潮湿,但木椽的干燥情况还好。

现在的问题是,在这种结构中,我们是否需要设置一个通风层,也就是在沥青卷材和保温棉之间留一个间隙?

我打算使用14厘米厚的032号保温棉。木椽深度大约也是14厘米。然后在此基础上再加3厘米的龙骨,以形成通风层。

这样做可以吗?

当然,内层会加一层防潮膜,希望能比现在的那层更密实。

感谢您们/您的建议。

祝好
[Robert]
 

wpic

2016-01-26 11:39:19
  • #2
原则上正确认识到:沥青卷材是绝对的防潮层,防止室内空气湿气通过结构向外逸散——除非是在松散搭接区域的偶发渗漏。基本上它应该被拆除,因为它位于屋顶的错误侧面——外侧。建筑结构的构造/材料必须从内向外透湿性逐渐增强(“sd值”逐渐降低)。你可以通过剪切来拆除沥青卷材,但这样就缺少了以防水为主的第二层结构,比如防护膜或类似材料。并且缺少屋瓦覆盖下方作为对拉龙骨形式的通风层。

如果你保留沥青卷材,必须在卷材下方设置通风层。这是一个巧妙的方法,但是:你必须在檐口和屋脊处安装足够尺寸、可靠通向外界空气的通风口。对此的评估以及制定无误的修复方案只能由现场专业人员完成。

在所有保温措施中,你必须遵守节能条例的要求。使用14厘米减去3厘米=11厘米的保温厚度是不够的,必须另外安装桁架下方的保温层。
 

roadrun87

2016-01-26 11:59:25
  • #3
只是出于兴趣,因为我也有类似的事情要做。

谁是这种事情的合适专家?各种不同的公司都提供这种服务。

- 屋顶工
- 装修工
- 建筑服务公司
- 翻新公司
等等...
 

wpic

2016-01-26 12:10:11
  • #4
一位独立的规划师:建筑师/土木工程师或木工/屋顶工艺专家。规划师不应是执行者,并且应对执行的正确性和质量进行监督。工匠提供“免费”的报价,但他们不是规划师,随后还要自我监督:这通常不起作用。
 

Robigo

2016-01-26 12:47:50
  • #5
,
谢谢你的信息。
沥青膜内部的湿气,应该是来自内部的湿气,对吗?不是外部的湿气。
问候
罗伯特
 

wpic

2016-01-26 12:53:42
  • #6
原则上更倾向于从内部,尤其是当屋顶空间有人居住或由于较大的渗漏导致楼上房间的空气湿气进入屋顶空间时。但也可能局部出现雨水或飞雪(曾经),通常伴有沥青卷材的损坏。
 

类似主题
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
20.07.2015地下室的潮湿/霉菌10
05.12.2017地下室公寓中的湿气71
14.09.2017隔热砂灰石墙 / 能源升级建筑结构13
01.01.2018双层单户住宅木梁天花板结构,带有人字形屋顶。14
30.04.2018新建工程 - 是否建议立即铺设地下室瓷砖?(湿气)14
03.11.2018卧室外墙上的潮湿 - 它来自哪里?10
27.03.2019300年老房子的外墙潮湿19
04.07.2022房屋墙壁内外的湿气21
06.05.2020屋顶椽间保温:选择薄型还是厚型保温棉?11
18.07.2020具有被动式房屋经验的TGA规划师11
12.01.2021浴室天花板湿气 + 绝缘不足44
20.01.2021潮气通过新建筑中的落地窗渗入34
26.02.2021(上升的?)湿气 基座 / 外墙11
13.03.2021房产中的湿气30
11.09.2021应该在立面上布置哪些Cat电缆?有潮湿问题吗?29
25.11.2021从毛坯房去除湿气——如何通风及其他相关主题18
25.02.2022在独栋住宅铺设地坪后湿气过重?有霉菌风险吗?49
25.08.2022洗衣房的湿气——通风还是除湿器?21
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124

Oben