1967年建造的平房隔热

  • Erstellt am 2015-07-11 16:00:32

even_steven

2015-07-11 16:00:32
  • #1
你好,

有人向我提供了一栋二手平房出售。我想知道你们对这栋房子的隔热情况怎么看。

图纸上写着:
Dunloplan
2.5厘米沥青 + Sillanisol。
2层500号沥青纸
10厘米混凝土 1:8
15厘米滚压层

地基:夯实混凝土 B160

墙厚:30厘米

谢谢,祝好

Stefan
 

jupartner

2015-07-11 16:42:53
  • #2
嗨 Stefan,1967 年还没有那么多隔热措施。如果我正确理解你的描述,只有 Sillanisol.2 可能是隔热材料,那大概是 1-2 厘米,可能是椰壳纤维(当时很常见)。对比一下:现在至少会安装 10 厘米(在混凝土板的上下方),30 厘米的砖墙非常坚固,你没提到屋顶或最高楼层的楼板。关于你的购买:如果你想要舒适,就需要隔热,这在其他房子,比如 70 年代或 80 年代的房子里也是一样的。问候 Susanne Junghans 来自 Junghans&Partner,能源方案及资助申请,Landau
 

even_steven

2015-07-11 17:08:10
  • #3
你好,

感谢您的快速回复。

关于(平)屋顶,图纸中写道:
“Trisoca” 石子压顶屋顶
坡度混凝土
一层纸防潮层
混凝土板
2.5厘米赫拉克力斯板

但屋顶必须翻新,我已经有一家屋顶公司出具的相关鉴定报告。该公司计划安装:
厚度160毫米的DAA 100聚苯乙烯保温层
(其余的预算我就不提了)

据我了解,现有屋顶保温层厚度为6厘米。

该建筑有两层。

对了:在能源证书(需求证书)中写着:
分类H,最终能源需求264.6千瓦时
(这是未翻新的屋顶数据,根据烟囱扫除工说这是一个老房子的好数值)

如果屋顶翻新后,总体上这是否可以接受,
还是混凝土板的建筑结构/保温已经“无可救药”地老化了?

此致

Stefan
 

jupartner

2015-07-11 19:51:34
  • #4
嗨,再次您好,[160 Styropor] 符合法律要求,这将明显改善房屋的气候环境。既然你现在本来就要密封屋顶,一定要做这项工作。

关于老化问题需要区分:建筑结构的使用寿命大约是100年,现在还处在中期;保温层和其他结构细节的产品使用寿命设计和认证为30年;设备技术(如供暖等)为15年。因此这些设备基本上“到期”了,如果有损坏,你应该顺便提升隔热性能,这样每次都能达到最新标准,才能保持房屋的良好状态。

关于你的屋顶再说一遍:不知道屋顶工人有没有告诉你,对于一户或二户住宅,如果你满足U值为0.14的屋顶保温要求,可以获得10%的投资补贴。问问他,许多人能算这个,可能费用不会增加。

问候,苏珊
 

even_steven

2015-07-19 15:33:16
  • #5
你好苏珊娜,

谢谢你的回复。

有一个补充问题:我们发现这30厘米的墙体显然由24厘米的外墙和6厘米的内保温层组成(具体材料我们还不清楚)。

以前这是标准做法吗?今天会不会有问题,比如说霉菌产生等?外保温层毕竟不会永远耐用,需要更换。内保温层要更换可能就没那么容易了……

谢谢,祝好

斯特凡
 

类似主题
07.09.2012单层砌体与带有外墙保温系统(WDVS)的双层砌体19
19.11.2013用斯泰罗杜尔还是泡沫塑料做墙?10
27.03.2014上层的内墙采用轻质结构代替砌墙?12
08.09.2016双层砌体中的窗户连接/窗套24
09.11.2019声音问题:噪音是通过砌体传来的——通过外部灰泥吗?20
10.07.2018建筑结构工人必须把泡沫塑料和砖墙的过渡处涂成黑色吗?12
13.05.2018斜坡住宅地下室的双层砌体 - 经验?10
26.11.2018使用udiin的内墙保温,经验28
04.04.2023哪个更贵?砌体还是窗户?21
15.01.2023单户住宅用Ytong 24还是30的砌体?53
03.09.2019屋顶箱与砌体之间的缝隙过渡应该关闭还是不关闭?11
26.10.2019屋顶绝缘聚氨酯PU硬泡沫,厚度100毫米46
05.02.2020阁楼地板的屋顶绝缘从KfW 55升级到KfW 4012
11.05.2021噪音等级III的哪种砌体适用24
19.09.2021两层楼建筑的混凝土板厚度10
03.06.2022砌体 - 关闭/填充地暖分配器后面的墙壁14
17.08.2022砖石正在剥落!有坍塌危险吗?15
10.10.2023一次性电子烟被丢弃在墙体内13

Oben