低压电缆敷设:电工还是任何工匠?

  • Erstellt am 2021-09-30 19:59:35

JürgenJosef

2021-09-30 19:59:35
  • #1
石膏板安装工是否可以自行布线用于24伏LED,还是必须由电工来完成?
许多石膏板安装工使用带有24伏的LED灯带来做天花板和墙面。谁有权限将线路布置到集中配电箱中,其中安装有电源?
这只能由电工完成还是石膏板安装工也可以?电工随后会将线路从集中放置的电源布线到配电柜。
诚挚的问候
Jürgen
 

guckuck2

2021-09-30 20:16:00
  • #2
是的,他可以承受最高25伏交流电压,无需进一步培训
 

K1300S

2021-09-30 20:17:34
  • #3
进行SELV安装工作不需要电工专业培训。但他仍应了解如何接线。 ;)
 

类似主题
07.07.2014LED嵌入式射灯定位建议29
02.10.2016哪个LED嵌入式射灯 / 价格?14
18.11.2016电工账单过了2.5年后 - 我的权利是什么?18
12.05.2017提前支付给电工合法吗?23
20.09.2018物业上的线路建设 - 经验?14
01.08.2019与电工的麻烦 / 容差范围?!42
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
23.03.2020建筑法:电工拒绝继续工作78
13.08.2020带有重要市政管线的道路地块评估10
21.07.2021与电工有问题——你会怎么做?78
25.07.2021沿楼梯平行上升的LED灯带12
25.03.2021将管道从房屋引入车库14
11.04.2021不同供应线路的交叉线路12
24.07.2021拆除前管道切断 -> 成本/经验?15
03.10.2021使用LED灯带作为主照明:有意义吗?43
19.11.2021带LED灯带的楼梯照明13
13.11.2021附属公寓的要求,线路,电表等。13
23.03.2023LED楼梯照明:弯曲楼梯的间距21
09.07.2023电工费用估算 - 新安装22

Oben