首先,大家好。

我买了一栋2016年建造的房子,地下室铺有粘贴式乙烯基地板。由于我想换铺另一种乙烯基地板,我想知道是否可以直接在上面铺一层4.5毫米厚的实心乙烯基地板。
房子有地暖。

我需要注意什么?
是不是还需要再加一层隔音垫?
热阻会不会太高?

我曾打电话给一个乙烯基地板供应商,他说至少应该在下面铺一层防潮膜。但我感觉那个销售有点不太懂。

还是干脆把粘贴式乙烯基地板撕掉比较好?我想省点功夫。

网上没找到关于这个话题的资料。
 

boxandroof

2018-06-22 12:02:52
  • #2


粘贴式塑胶地板下面没有隔音层。

是的,你需要隔音层。总高度至少6毫米。门、门口的地垫等还能适用吗?不需要隔汽层,因为地板已经密封了。

注意,我是外行。



多少算太高?
如果你在新的地面和隔音层上注意保持较低的热导阻,原则上是可行的。热阻值比层压地板会更好,但当然会变差。

之前的热导阻:<0.02
之后:0.045(0.02 + 0.02 + 0.004),这是包含隔音层的最佳情况。根据不同地面材料可能会更高。

热导阻最高到0.15被认为对地暖是可以接受的。谁定义了0.15我不知道。

最坏情况下你需要提高地暖的供水温度,否则不会变暖。特别是热泵效率会下降。你可能需要把地板温度提高到超过厂家规格。
 