安装通风系统 - 在施工阶段封闭开口吗?

  • Erstellt am 2013-01-02 17:15:16

ostsee

2013-01-02 17:15:16
  • #1
大家好,新年快乐!

我有一个关于我们通风系统专业安装的问题。

安装我们系统的管道公司还需要对天花板上的通风出口进行返工。
工人们把天花板里的金属部件剪短了,这样阀门盖才能与天花板齐平。

当问到是否应该堵住出口,以防灰尘进入管道,或者至少关闭系统时,安装工只是漠不关心地回答说不用这么做。现在我检查了管道,发现通风软管里已经有了各种灰尘和切割金属碎片的沉积物。

通过查看我们的施工照片还发现,在施工的任何阶段,通风出口都没有被密封,因此灰尘也能自由进入。但那时系统还没运行,至少没有吸入灰尘。

不过最近几周系统已经运行,而且还进行了多次打磨等产生灰尘的工作。

那么,到底什么才是专业做法?在施工阶段必须密封出口吗,还是可以保持开放?关于切割工作,是否建议再清洁一次管道?

非常感谢你们的帮助

[Ostsee]
 

类似主题