ESBE VAT320/VAT322 生活用水混合阀的安装

  • Erstellt am 2020-07-24 12:59:04

Gerd S.

2020-07-24 12:59:04
  • #1
大家好,

我这里按照以下方案安装了一个生活热水混合阀。
我认为这并不完全正确(根据VTA322说明)。循环泵应当配备单向阀,将水重新引回到VAT的冷水入口。

有人能告诉我带有循环泵的安装方式是否正确吗?



非常感谢。
Gerd
 

Gerd S.

2020-07-27 12:46:57
  • #2
根据我的理解(反映制造商的文档),循环应该回流到热水混合器的冷水入口,因为该混合器会因为循环和热水连接温度的升高而将其完全调至冷水状态。
VTA322的热水入口可能需要通过混合器完全关闭?
这样循环泵必须克服阻力工作,或者完全对抗被关闭的混合器。

但由于冷水无法流入(没有排水口,没有无增压的进水口),它可能会完全关闭热水。

遗憾的是,制造商只向手工企业提供技术支持
 