安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上

  • Erstellt am 2020-01-26 20:40:18

Tx-25

2020-01-26 20:40:18
  • #1
你好,

我们现在到了地板采暖的隔热阶段。对我来说,之前商定的是我们自己铺设隔热层。但安装工现在说之前商定的是我们还要自己采购材料。

现在我的问题是:
我需要什么材料,或者你们有什么推荐?我们的地板结构下层是18到19厘米,楼上是12到13厘米。
底部的隔热层需要双层吗?
你们怎么看Gefitas 300作为防潮层?问题是电工已经把电线铺设在地板上了。我们该怎么处理?是直接把薄膜铺在上面吗?
 

Ippebson

2020-01-26 22:01:33
  • #2
必须在下面铺设防潮层。将电缆松开,自己粘贴薄膜在下面。对我来说,用防水卷材太危险,可能会损坏已铺设的电缆。

Gruß
 

Nordlys

2020-01-26 22:16:23
  • #3
房子有地下室吗?如果没有,地板板上缺少作为防潮层的沥青防水卷材。然后是电缆,再是保温材料,然后是加热盘管,最后是使用泡沫边条隔离和浮动的水泥砂浆。请确认!
 

Tx-25

2020-01-27 13:31:15
  • #4
不,我们没有地下室。防潮层还需要做。电工告诉我,我可以/应该把防潮层盖在电缆上。这有什么优缺点吗?隔热材料我应该放在电缆上,然后在电缆和水管上铺散装隔热材料。
 

seat88

2020-01-27 13:36:44
  • #5


这倒有点不常规,当然如果放在电线下面,那会明智十倍……防潮层盖在电线上,绝对不会密封的。
 

Tx-25

2020-01-27 13:43:52
  • #6
那我得看看现在该怎么做。电缆是牢固地铆接在夹箍上的。我得看看怎么拆掉它们。我觉得铺设膜当然会更快。我只是想知道,电缆在防潮层下面会不会有什么问题,以及电缆之后是否应该重新铆接在防潮层上(打孔)?

还有一个问题:
膜(Gefitas 300)两边是自粘的。如果我每隔5米就得切割一次膜,那么开始的切割处就没有胶水,只有两边有胶。我该怎么粘合呢?
 

类似主题
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
05.06.2018房屋连接:额外容量16
16.07.2015户外灯的电缆太短11
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
07.09.2021无线局域网新建 - 网络插座/电缆53
19.05.2021无隔热层的菱形护墙板基层结构19
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
18.09.2020洗衣房里的CAT电缆 - 没有压接?45
21.07.2021与电工有问题——你会怎么做?78
02.06.2023屋顶绝缘层里的貂,我该怎么办???27
09.03.2021加强楼面板隔热,减少热量进入上层楼13
08.05.2021连接LED吸顶灯 - 吸顶上挂着几根电缆27
04.01.2022如何分配和连接卫星电缆和以太网?16
25.07.2024制定老建筑绝缘计划 - 如何进行?162
28.11.2022车库里需要局域网电缆吗?107
20.09.2022五针电缆到三针电缆13
24.03.2023处理地下室天花板的岩棉保温48
09.07.2023电工费用估算 - 新安装22

Oben