地面找平层上的冲击隔音层移位了

  • Erstellt am 2016-10-04 18:24:57

andimann

2016-10-04 18:24:57
  • #1
大家好,

到目前为止,我们这里的问题还很少令人不满,但现在做地坪层的贴瓷砖工人好像确实犯了个错误。

靠墙边缘的隔热材料向上移位了,因此地坪层和墙之间现在没有隔热条。这样我们就有了一个一级的声桥。

问题:这种情况是否必须修正,如果是的话,最好怎样修正?

淋浴间的地面会铺贴精细瓷砖,墙面则贴普通瓷砖。

谢谢,祝好,

安德烈亚斯

 

lastdrop

2016-10-04 21:12:11
  • #2
我不会这样留下。不仅仅是因为声桥,现在“悬浮”也不复存在了。
 

andimann

2016-10-05 17:21:46
  • #3
嗨,
谢谢你的回复。工地负责人和铺瓷砖的师傅也已经看过了。那边的砂浆层边缘必须拆掉,做一个合适的缝隙。

唉,这又要多花几天时间……为什么他们不马上把事情做好呢?

多谢,

Andreas
 

Bauexperte

2016-10-06 00:37:18
  • #4

因为他们是人;人都会犯错。你不会真的相信你的工匠喜欢返工吧?

把它归为建房冒险吧 ;)

莱茵地区的问候
 

sirhc

2016-10-06 10:11:07
  • #5
根据我的经验,这些人如果是自己的工地,确实会更加仔细地工作。

如果我们没有在这里那里进行纠正性的介入,那么我们早就有了无法修复的错误。举个例子:[Kontrollierte-Wohnraumlüftung Rohre],本应该隐藏在储藏室内的管道,却从楼层顶棚中直接伸出,正好在走廊中间。

我认为,无法承受一周不在工地监管和检查。幸运的是,我们之前对此有所意识。
 

andimann

2016-10-06 11:10:22
  • #6
嗨,

是的,



很遗憾你说得对。我们这边也经常会有些东西,在施工图纸上可能并不十分清楚,或者像电气和卫生这样的问题,都是到了工地才真正沟通的。这方面有很多理解上的错误和误会的余地。

不过我淋浴间的问题真的是一个愚蠢的错误和疏忽。说实话我也不明白怎么会发生这种事。真不敢相信有人会认为这种事不需要返工……而且他们在铺设找平层时,鼻子都快贴上去了,这难道不会引起注意吗……?!?

多多问候,

安德烈
 

类似主题
29.01.2014节省成本/地下室/实惠的瓷砖/密封砂浆层?13
14.02.2015带地暖的地面淋浴排水沟44
10.05.2015找平层不平 - 拒绝消除缺陷52
11.01.2019淋浴间的地暖?14
25.09.2017在铺设找平层之前密封车库门底部17
08.04.2018淋浴间需要地板采暖吗?你们怎么看?35
05.09.2018步入式淋浴的设计38
07.10.2018地面找平层和地暖下的聚苯乙烯泡沫塑料 - 该产品叫什么名字?12
22.07.2019排水管不在找平层下面37
09.10.2019地面找平和瓷砖已经铺好,但没有供暖14
01.02.2021浴缸和淋浴下的地暖13
29.09.2020带到顶墙砖的步入式淋浴间18
15.10.2020淋浴间的瓷砖铺设得“不平整”27
22.12.2020可以在新鲜的砂浆层上铺瓷砖吗?12
20.04.2021淋浴坡度朝错误的方向36
10.10.2023瓷砖淋浴下方的水13
23.02.2024后期安装浴缸还是淋浴?27
20.04.2024在地面平齐的淋浴间铺瓷砖34
17.12.2024淋浴区外的找平层下沉了20