你好,亲爱的住宅建设社区,
我是论坛的新成员,但还是希望能得到很多回复。
我们最近刚从政府部门获得了建筑许可,这当然是一个值得高兴的事情。
不幸的是,有一项较大的要求,让我们有些应付不过来。
我们申报想把雨水排入附近的村庄小河。所有邻居都是这么做的,这样也不收费,因为这是公共水体。下水管理局的要求是,流量限制为每1000平方米排水面积不超过1升/秒,且雨后储存容量必须完全排空。
换句话说,我们需要安装一个雨水滞留池,并根据密封地面面积计算流量限制。我们计算的是180平方米的密封面积,包括房屋、露台和车棚,对应的流量限制是0.18升/秒。结果让我们几乎震惊,因为计算显示我们需要一个8000升的滞留池。 如果能用雨水浇灌花园,这还算合理,但容量必须完全排空。如果考虑使用容量,估计需要至少12立方米。
这当然伴随着巨大的费用,8000升的版本约3000欧元,12000升约5000欧元。还要加上我还无法估算的土方工程。我还看到一个困难是,我们深度不能无限制,流出口也要能从高度上接好。
但我感觉自己还没掌握所有可能方案,因为缺乏相关知识。
我希望能收到尽可能多的回复,现在已经束手无策了。
[*] 比如,是否可以在一个滞留池上安装两个限流出口,这样总流量会更高,从而减少容量?我想第二个出口可以通向渗井或类似设施。根据地质报告,我们的土壤渗透性有限(kf值约为10^-5到10^-7),所以不能全部渗透。
[*] 是否可以在滞留池后面安装一个“分流装置”,如第一点所述,水一部分排入小河,一部分渗透,从而减少滞留池的容量?
[*] 另一种考虑是:先用一个普通水池,溢流再流入更小容量的滞留池,这样有没有意义?
[*] 或者有什么完全不同的想法?
我希望能收到尽可能多的回复,现在已经束手无策了。