如何关闭通风管和墙体之间在核心钻孔时的缝隙?

  • Erstellt am 2021-01-05 14:02:58

Tx-25

2021-01-05 14:02:58
  • #1
大家好。

我怎样才能最好地密封墙壁和通风管之间的缝隙,使其尽可能气密?
首先我想到的是泡沫。但是那样管子就永远固定住了。
有没有针对这种情况的专门解决方案?比如一种可以压入缝隙中膨胀的带子,或者可以封贴缝隙吗?类似覆盖管子和墙壁?
空气会通过钻孔处渗透。只有当手直接放在那儿时才能感觉到。我猜这是由于砖墙后面的空腔导致的。

钻孔的背面通向我们的车库。那里我用丙烯酸填充并刷了漆。
不过那里通风管是直接接触墙壁的。没有像家务间那样的缝隙。

 

Jann St

2021-01-06 07:46:04
  • #2
你好,

如果你足够巧妙,使用压缩密封条当然是可行的。通常情况下,穿墙管道都是这样封闭的。它放在丙烯酸外面也是有意义的。
但是你不能把压缩密封条很好的压进去,它应该先粘在管子上,然后再膨胀。或者你也可以选择一条宽度足够的圆形绳子,把缝隙填满,然后从里面封闭并涂漆。
你也可以把密封胶用枪挤进缝隙,然后为了美观,再用圆形绳子和丙烯酸缝隙处理,并进行涂漆。

顺便说一下,如果有风进来,是不是雨水就不会渗进来了?外部的情况是怎样的?
那么我会再用压缩密封条做一次外部密封。

祝好
 

Tx-25

2021-01-06 10:01:29
  • #3
背面看起来不同。我又附上了一张图片。背面也在我们的车库里。管道穿过车库一段,然后从那里向外延伸。在车库一侧,泡沫管道贴着墙壁。缝隙被安装工用泡沫临时封住了。我把泡沫修剪齐平,然后用丙烯酸涂层抹平并涂刷。

我不能确切说哪里或者为什么有风吹进来。要么是真的从车库透进来,要么是通过砖面后面和隔热层前面的空腔。

我已经考虑过压缩密封带。缝隙从1.5厘米到几毫米不等。但管道可以稍微移动。也许我能把密封带塞进去。不一定非得粘着。如果我把密封带一面粘在管道上,那么在墙面上也不会粘住。

圆形密封条也是个好主意。我会去看看。用泡沫可能没法弄得更干净。泡沫应该直接在毛坯房时喷入。
 

Tx-25

2021-01-06 12:23:19
  • #4
抱歉,这里还有图片。
 

BBaumeister

2021-02-09 16:19:29
  • #5
我会将松散的绝缘棉填入缝隙,并用丙烯封住最前面的缝隙。
 