中檩条应如何与墙体密封?

  • Erstellt am 2020-02-17 23:17:52

saibot

2020-02-17 23:17:52
  • #1
你好,

我们的新建筑已于十二月竣工。在寒冷的日子里,我们遇到了一个问题,所有四个角的檐侧都出现了冷凝水从墙顶部渗出,然后顺着外墙流下。
现在我查看了我的照片,发现可能是檩条没有设置防潮层而“嵌入了墙体”。

这是石膏板安装前从内部看到的情况。可以看到防潮层在横梁周围是开放的:

[ATTACH alt="IMG_5503_kl.JPG" type="full"]43139[/ATTACH]

这是抹灰前从外部看到的情况(上面还会安装一块保温板)
[ATTACH alt="20191012_184250_kl.JPG" type="full"]43138[/ATTACH]

我的理论是这里的暖空气可以自由地通过墙体上升,只是一块砖的高度直接通向屋顶。水汽在冷木板上凝结,然后沿着木板和墙体之间流下。

[ATTACH alt="IMG_2580_kl.JPG" type="full"]43140[/ATTACH]

干燥工人近期将来,再次打开天花板。对于中间檩条通过墙体的穿墙部位,正确的防水做法是什么?是否必须用防潮层将周围密封?还是只需用泡沫填充横梁与墙体之间的空隙就够?否则横梁会不会很快腐烂?
这种情况该如何正确处理?
 

halmi

2020-02-18 07:53:38
  • #2
建筑公司怎么说?房子外面不再有保温层了,是吗?你有完成的“外部”照片吗?如果第一张照片显示的是完成状态,到处的粘合都缺失了。

外行意见,那里缺少防潮层和密封,他们制造了一个非常明显的冷桥。你室内的石膏板后面可能也已经有霉菌了。
 

saibot

2020-02-18 17:29:16
  • #3
因为建筑公司到目前为止没有多说,人们猜测水是从哪里来的,现在首先要检查干墙工做了什么。我现在没有外部照片,但那里就是一个封闭的抹灰面。因此朝外墙方向基本上是密封的,但由于石头向上还是通透的。
 

hampshire

2020-02-18 17:36:54
  • #4
不知道这些是否都符合专业标准。这些图片看起来像是草率完成的工作。我也会感到警觉。
 

类似主题
11.04.2015作为遮挡视线的墙11
17.12.2015物业边界上的墙45
02.10.2016蒸汽阻挡层与蒸汽减缓层21
20.05.2018密集且隔热良好的木制房屋,无塑料?(防潮层)21
31.10.2018关于蒸汽屏障的担忧 - 天花板出风口的空气12
26.05.2023如何粉刷模板砌块墙,有什么经验?13
17.04.2024墙体未平整地立在基础板上,或突出了2厘米26
27.02.2020屋顶的防潮层是透气的吗?是吗?不是!16
16.03.2020户外设施 - 邻居已经建了一堵墙15
24.07.2020砌筑带门洞的高墙12
08.03.2022花园中墙壁的覆层/美化30
29.12.2020不同的轻质隔墙和防潮层24
22.03.2022用模板石砌成的墙是抹灰还是油漆?13
30.03.2021前院墙,斜坡/坡度,怎么办?12