在制作地板板时,建议使用多少空管?

  • Erstellt am 2019-07-29 15:49:05

Andre77

2019-07-29 15:49:05
  • #1
你好,

电信和电力的管线通过KG管道进入我家,饮用水则通过软管。

在进入房子的侧面,几米远处有一个带泵的蓄水池。电线可以与电信或电力电缆一起拉进去吗?这样两个KG管道入口就够了吗?我还想在对面房子的一侧安装另一根KG管道。这样那里也能有一个进入房子的通道。管径都是DN 100。

这样安排可以吗?有没有其他意见?

非常感谢!
 

Lumpi_LE

2019-07-29 16:00:02
  • #2
有特殊的多部门入户方式,这其实也是标准。KG管现在在许多供应商那里已经不被允许了,我建议检查一下,否则地坪板会再次破裂。
 

Andre77

2019-07-29 16:06:22
  • #3
关于这点这里没有规定。

我已经在另一个帖子中写过,恩索在地界处安装了一个电柱。因此,对于如何进入房屋没有规定。电信公司允许两种方式,既多股电缆也允许地下管线,饮用水则由一家(绿色的)软管通过受社区委托的公司供应。
 

blackm88

2019-07-29 18:51:46
  • #4
我总是想知道你们是怎么把所有KG管子都密封好的…
 

rick2018

2019-07-29 19:52:05
  • #5
几乎不敢相信还有地区的供应商接受KG管道。通过地块可以,但穿墙时则使用带密封件的多管道系统。许多供应商也希望使用单独的管道。比如电、水,可能还有燃气,可能有电缆,可能有电信线路,可能为未来的光纤预留空间。还有你想要再拉出的线路,比如照明用电、水用于灌溉(如果没有蓄水池)等等……正如blackm88已经指出的:KG管道无法做到密封穿墙。不管你提多少问题,回答都是一样的——多管道系统而不是KG管。每种介质/功能最好在管道系统中使用单独的管道。不管是否被要求。Enso网站上称从配电箱到房屋使用的是“塑料装甲管”,不是KG管。你的供应商对此并不无所谓。我还不知道还有这样的箱体或立柱安装。我一开始以为是电动车的壁挂箱。接入功率大致正确。中压接入处要求使用“密封穿墙系统”。
 

seat88

2019-07-29 20:06:32
  • #6
你不是已经开了一个几乎相同的帖子吗?
 

类似主题
07.10.2014放弃电信连接30
01.01.2016德国有线和电信的家庭连接费用是多少?37
30.05.2016同时申请电信/Unity Media连接11
16.07.2016电信连接 - 线路已铺设,仍然要支付600欧元吗?29
08.08.2016电信、 有线电视、电力的接入费用10
01.02.2017电信家庭连接完成通知的时间长度22
14.01.2018德国电缆或电信或两者14
10.01.2018电信公司说电视不可用——这真的可能吗?29
20.02.2018电信家庭接入,大家的经验。Magenta M还好吗?43
06.11.2018房屋连接:电信公司不想穿透白罐17
05.12.2018电信公司与市政公用事业之间的争议 - 家庭连接10
11.04.2021为电信规划一个空管吗?21
12.11.2020互联网连接:德意志电信与有线网络33
30.03.2020电信FTTH - 需要什么?30
03.01.2021电信问题。交叉电缆?33
19.02.2021Telekom 混合或 Vodafone 有线 - 网络的优缺点36
04.01.2022有线与电信光纤 - 决策56
02.12.2022由电信公司进行住宅接入的建立15
10.08.2022正在铺设光纤连接 - 是否使用现有的多功能设施?30
11.03.2023由1&1或德电进行光纤扩展 - 谁来支付施工沟槽费用?20

Oben