钻孔时碰到了电线。该怎么办?

  • Erstellt am 2019-06-07 13:50:26

benkler1401

2019-06-07 13:50:26
  • #1
大家好,

我想在我们家的房子(建于2018年)安装儿童楼梯防护栏,但在安装区外钻孔时,在瓷砖踢脚线高度碰到了电线。
一开始漏电保护器跳闸了,因为我不太清楚原因,就重新合上了它。结果所有保险丝都没有跳闸,于是继续钻孔。
在钻到最后一毫米时,地下室的保险丝跳闸了(我是在一楼钻的孔)。于是我又回到地下室合上保险丝,用电笔测试孔洞,并反复移动……电笔显示没有电压。

现在我想请教大家:我现在应该怎么办?最实用的办法是什么?直接塞点硅胶然后装膨胀螺丝吗?还是应该怎样操作?

非常感谢,祝好
 

apokolok

2019-06-07 14:12:38
  • #2
通常你需要在那个位置稍微敲开墙面。你至少碰到了某根线的绝缘层,可能还缩小了线的横截面。把损坏的部分剪掉重新连接。也可能只需要重新绝缘。或者你找那个把线弄坏的人,让他来处理。简单地用腻子填补是不安全的,理论上可能会导致电缆着火。附注:绝对不要现在把楼梯护栏钉在那里。那些东西是金属的,那绝对是致命的。
 

Tassimat

2019-06-07 14:23:55
  • #3
即使是塑料网格,里面的螺丝也可能是带电的金属。
 

Anoxio

2019-06-07 15:04:33
  • #4
敲开电缆周围的墙壁,修理电缆,然后再次抹灰并刷漆。如果你不确定,请找电工来。

绝对不能“就这样放着”!
 

Escroda

2019-06-07 15:08:31
  • #5

首先检查一下你是否接通了电源线。
你的电钻功率是多少瓦?
它之前一直能正常工作吗?
在钻孔时是否承受了很大负荷?
 

hampshire

2019-06-07 19:55:50
  • #6

这是系统化的方法。始终将事实与猜测分开。
FI断路器跳闸是一种观察。事实。
碰到电线是一种(合理的)猜测。需要验证。

对这里已经提出的关于工人能力的结论在此时完全无益。

线缆探测器在本应没有电缆的地方发出什么信号?
 

类似主题
18.10.2013卫星和/或有线电视?12
16.07.2015户外灯的电缆太短11
01.01.2016德国有线和电信的家庭连接费用是多少?37
20.02.2016防水混凝土地下室 - 开关问题12
14.01.2018德国电缆或电信或两者14
09.06.2017电脑电缆和无线路由器43
12.12.2017用于灯具连接的许多彩色电缆 - 如何连接灯具?11
19.02.2018UPT电缆 - 它是什么以及安装在哪里?10
04.02.2020安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上25
07.09.2021无线局域网新建 - 网络插座/电缆53
06.06.2020通过穿线管拉电缆20
08.04.2021没有天线和卫星-CAT电缆,没有空管的建设?65
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
18.09.2020洗衣房里的CAT电缆 - 没有压接?45
19.02.2021Telekom 混合或 Vodafone 有线 - 网络的优缺点36
04.01.2022有线与电信光纤 - 决策56
08.05.2021连接LED吸顶灯 - 吸顶上挂着几根电缆27
09.06.2021房屋建设规划:实体房还是预制房?有地下室还是没有?80
16.09.2021申请有线和/或DSL连接37
11.09.2021应该在立面上布置哪些Cat电缆?有潮湿问题吗?29

Oben