Helios M1/100 F 连续运行

  • Erstellt am 2018-10-30 10:21:39

Malz1902

2018-10-30 10:21:39
  • #1
大家好,

在我们的客人WV中,我们有一台Helios M1/100 F排风扇。但它一直不停地运行,实际上是不应该的。我看了一下说明书,并将其与当前的接线进行了比较。我认为这是错误的。排风扇接在N/L和2号端子上。

根据说明书,2号端子是手动运行的端子。应该接在1号端子上,对吗?
 

Nordlys

2018-10-30 21:38:52
  • #2
我们的BU建议,为了更好地给房子除湿,第一年持续运行,之后可以重新接线。
 

Malz1902

2018-10-31 07:14:21
  • #3

这一年十一月结束 :D 所以从接线端子2换到接线端子1
 

Nordlys

2018-10-31 09:10:00
  • #4
去做吧。
 
Oben