  • Erstellt am 2014-10-26 16:24:45

hetjam9

2014-10-26 16:24:45
  • #1
你好,我们这里运行了 (Gasbrennwert, Vaillant) 的地暖加热程序,已经有4天了。慢慢地能够感觉到温暖,但只有一个房间有温度。
在底部的暖气回路分配器处,只有连接到客用卫生间的第一条管路变热,只有那里能感觉到地暖。其他回路都是冷的,上边的全部都是冷的。

暖气/程序会逐渐打开所有回路,还是程序根本没有正常运行?

非常感谢大家的回复……
 

kubus

2014-10-26 17:57:09
  • #2
我们也有过。后来发现,是安装工忘了打开其他供暖回路的阀门。这只是花了一分钟的事。
 

hetjam9

2014-10-26 18:06:23
  • #3
我也是这么想的……是我自己开还是安装工开?
 

kubus

2014-10-26 18:30:11
  • #4
开阀门可以自己来。不过我还是建议和安装工商量好了再做,毕竟他可能有他的考虑,允许剩下的回路继续运行。

如果没有,那我会更放心让暖气工也知道他犯了错误。光是为了可能的保修要求来说,以防因迟迟未加热而产生任何问题,即使只是后续工作无法按时完成。
 

Wastl

2014-10-27 08:00:31
  • #5
如果阀门关着,安装工是怎么给供暖回路加压的?
 

hetjam9

2014-10-28 19:23:14
  • #6
所以,其他阀门被简单地忘记打开了。现在已经完成,房子正在慢慢地排汗。
 