暖气管道杂乱铺设

  • Erstellt am 2016-11-23 22:40:13

Steffi33

2016-11-23 22:40:13
  • #1
到目前为止,我们对我们的工匠们非常满意。但对于管道工的工作,有些地方我们一点也不喜欢……可能是我们太挑剔了,而且反正所有东西都会被埋在地面找平层里……所以我想听听你们的意见(照片:家务间)。特别可爱的是:用泡沫塑料小块做的“间隔器”……真的能这样放着吗?
家里现在本来就一团糟。从外面带进来泥巴,到处都是残留物,工匠们不可避免地会踩到还裸露在外的管线……你们的工地情况怎么样?

祝好,Steffi。

 

Mycraft

2016-11-23 23:00:11
  • #2
为什么?看起来确实是认真完成的工作。

所有东西都隔热得很好,并且固定在地面上,而不是随意悬空……泡沫塑料是为了保持坡度……

现在的脏乱没人关心,一旦铺上水泥砂浆或抹灰……那时会很脏……然后又会干净漂亮……你不需要担心。

工人在管道上踩来踩去不幸是避免不了的……但如果有什么损坏……责任人会承担赔偿……
 

toxicmolotof

2016-11-23 23:05:34
  • #3
除门前的交叉口外,我觉得其他地方都相当整洁。

完整的地板结构应该是什么样的?管线所在的层厚度是多少?交叉口那里可能会有些问题。

我更担心的是那些沿着边缘放置的电力和网络线路,我对此不太满意。
 

Bieber0815

2016-11-23 23:06:00
  • #4
计划采用哪种地板结构?
 

Bieber0815

2016-11-23 23:07:30
  • #5
[QUOTE="toxicmolotow, post: 163757, member: 19481"]我更担心那些散落在边缘的电力线和网络线。[ /QUOTE] 确实,照片右上角是不正确的(根据DIN标准的布线区域;网络线[orange]应该放在保护管中)。
 

Mycraft

2016-11-23 23:12:56
  • #6
...而不是在角落里,也不是和NYM一起...
 