Tx-25
2022-02-22 07:36:33
- #1
你好,我们的空气-水热泵 Elco aerotop Split 07 以30分钟为周期进行切换。已经进行了水力平衡。此外,我已经断开了所有的ERR并拆除了执行电机。我已经尽我所能进行了热平衡调整,但最长的供暖回路没有完全打开。我怀疑热泵容量过大,因此我们会觉得太热。因为供暖曲线已经设置在最小值。我附上了一张图片,记录了过去一周的所有数据。从中我还看到热泵目前每30分钟循环一次。此外,无论泵是否运行,流量保持不变。自安装以来,泵必须已经开始切换,因为两年内计数已经超过10,000次。我怀疑这都是由于设置问题。因此,我接下来列出了一些设置和一般数据。
146平方米,2人,独栋住宅,无地下室,地暖,带热回收的通风系统,光伏系统,保温基本达到KFW40标准(未申请补贴)。
热泵运行模式:eco plus
供水温度修正 +2度
泵运行模式 调节式
最大泵 PWM 100
最小泵 PWM 70
热水温度 48度
热水目标最低温度 43度,热水仅在中午加热。
无夜间降温。
设置为静音模式(因噪音减至70%的功率)
旁通阀打开,见图
供暖曲线 0.2(可调0.2至1.0)
缓冲水箱:
缓冲充能激活:关闭(这样设置是否正确?)
缓冲水箱滞后5度
水箱目标温度40度
缓冲充能模式为部分充能
缓冲加热小时数:0(近2年)
缓冲充能次数:0
缓冲温度23度
运行时设备显示以下数值。如我先前所说,热气温度如此低很奇怪。
蒸发器温度 0度
吸气管温度 2度
热气温度 28度
冷凝器温度 24度
压缩机频率 23赫兹
转速 625
以下是我的供暖回路长度以及当前流量。
括号内为去年冬天的设置。为什么流量变化这么大(尤其是楼上)?这是否由热泵设置引起?
一楼:
卫生间 49米 流量 1.0(1.0)
办公室 59米 流量 1.3(1.5)
走廊 45米 流量 0.5(0.6)
洗衣房 40米 流量 0.4(0.4)
厨房 84米 流量 1.0(1.1)
右客厅 89米 流量 1.9(1.6)
左客厅 106米 流量 1.7(1.6)
二楼:
浴室 100米 流量 2.6(1.9)
儿童房1 103米 流量 1.1(1.4)
走廊 16米 流量 0.3(0.6)
卧室 67米 流量 0(0.5)
更衣室 34米 流量 0(0.6)
儿童房2 88米 流量 1.5(1.4)
这里可以调整什么,还是必须请技术人员检查?
