无霜冻基础,深度约为0.80到1.00米——这必须是在原始地面标高下0.80到1.00米,还是在规划地面标高下0.80到1.00米?
 

wpic

2015-12-15 01:19:39
  • #2
基准高度是计划的地面上缘。无霜基础深度由土壤报告定义,依据地基土壤的分类分为F1(不怕霜冻)、F2(轻度至中度怕霜冻)和F3(怕霜冻/非常怕霜冻)。该深度因地区而异;在德国最低为80厘米。
 

Oberhäslich

2023-02-21 23:51:42
  • #3
在我开一个关于防冻裙板的新帖之前,我先在这里直接询问意见。假设地面以下0.7米的基础垫层足够(更换土壤),并且采用防冻裙板且没有地下室建设。根据土壤报告,防冻裙板应从地面标高1米深。然而,底板底面标高=地面标高。

1. 如果我将底板(20厘米)标高 = 地面标高施工,那么80厘米的防冻裙板是否足够?总共加上底板也达到1米。

2. 铲土工会同时挖掘防冻裙板的基坑和基础垫层的基坑吗?还是仅挖出0.7米×宽度×长度的平整面并压实碎石?然后在防冻裙板施工时由底板施工方挖至1.1米深?我觉得方案一比较麻烦,而且我以前也没有特别注意过。背景是,根据施工说明,防冻裙板区域的土壤应适合手工挖掘以方便底板施工方。但如果他们还需额外挖掘0.4米土壤,我觉得这没有意义。
 

Cronos86

2023-02-22 10:32:57
  • #4
早上好,
1. 是的,没错。当然,如果你把地基板“埋入”地下,可能会出现其他问题(水的问题)。
2. 是的,正常的流程是土方工程师先完成场地处理,然后防冻裙板由下一个工种挖掘。如果使用00/32或00/45碎石,当然需要一台小型挖掘机。
 

Oberhäslich

2023-02-22 10:44:15
  • #5
非常感谢。水其实不是问题。1.70米以下是片麻岩,直到那之前没有地下水。房子建在轻微的坡上(每10米高0.3米)。
 

Cronos86

2023-02-22 11:01:42
  • #6
地下水只有在极少数情况下才是问题。地表水/坡面水尤其是在强降雨事件后。如果这些水流向你的房屋,那么就不只是20厘米的门槛,而是直接流进客厅。
这时问题就在于你的地基板如何防水。如果水可以流到上面,或者积聚,那么需要按照W 2.1-E(压力水)或W1.2 E(排水)进行防水处理。

当然这些都是可行的。最简单的方法当然是将防冻裙板开挖到一米深。

或者也可以使用1.0米厚、F1级(防冻)的碎石垫层,省去防冻裙板。需要计算成本:(多挖30厘米土和填充与防冻裙板及额外工序的费用比较)。
 

类似主题
11.07.2011在不进行挖掘和运走的情况下,地下室费用现实吗?21
15.01.2013房屋建设的土壤评估报告10
09.09.2013更换土壤的费用,建筑地基的土壤调查,含粘土25
16.04.2014土壤勘察费用 - 是建筑师支付还是我们支付?12
24.07.2014土壤评估报告,填充 - 额外费用?11
10.05.2015地下室建设11
27.08.2015邻居土地的挖掘物临时存放?22
13.02.2017购地前的土壤评估?20
10.08.2016土壤报告 - 含粉砂和人工填充11
17.10.2019土壤评估/岩土调查费用34
27.03.2017根据土壤勘察的土方开挖大致费用14
12.07.2017基坑开挖 - 开挖材料分析?12
02.10.2018地下室挖掘,您对立方米的看法31
02.04.2019建筑用地:大规模填埋还是更好的带挖掘的地下室?28
15.07.2020即使我不建地下室,也需要进行土壤调查吗?13
16.01.2022土方工程。你们如何计算碎石和挖出的土方?10
28.02.2022地基板施工人员大约需要多少建筑用水?14
08.08.2022地下室开挖费用,不包括废物处理21
22.11.2022大致放样变更,挖掘错误11
31.07.2023有现有的岩土工程报告时,还需要进行土壤调查吗?17

Oben