地板板底部潮湿 - 可能的原因是什么?

  • Erstellt am 2024-11-26 18:46:40

Steve55

2024-11-26 18:46:40
  • #1
你好,也许有人有主意或者能安慰我。问题是关于地板板(大约1米长)上的一个地方,在下雨后总是保持潮湿(红色标记)。靠近的土壤已经被直接清除,所以不可能是由此造成的,之前也已经存在。

在较长时间干燥的地方,这个地方也消失了。上周房屋施工前,天气也很雨水多,这个地方又出现了。然后房子建了几天后,这个地方又消失了。不过昨晚又下了大雨,现在又出现了一个微小的潮湿点,见照片。室内,在管道开口处,板下也很湿,我刚才看到了。这可能是从哪里来的?(不过我没有在昨天下雨前检查这些地方是否已经干燥)

本周末给卫生设备公司施工,下周末给水泥砂浆施工。

我已经和建筑鉴定师谈过,他说需要看看水是否从上面渗入,但他现在也说不了太多。但是我几乎不相信,因为房子现在是密封的。地板板下面有120毫米厚的外围保温层和一层塑料膜,还有非常厚的碎石层(下面近2米是黏土),还有5厘米的碎石以及防冻裙板。地板板施工人员说,可能还有残余水分或冷凝水。

你们怎么看?非常感谢。
 

11ant

2024-11-27 13:20:18
  • #2

为了方便以后阅读的用户,甚至是愿意帮忙的人在你的帖子历史变得更长时依然能找到对这一情况的解释路径,你最好自己将之前的帖子链接在这里 —— 我帮你补充一下:
https://www.hausbau-forum.de/threads/pfusch-bei-erdarbeiten-baugrube-bis-ins-grundwasser.47815/
https://www.hausbau-forum.de/threads/geo-textilvlies-bei-gruendung-falsche-robustheitsklasse-grk.47837/
https://www.hausbau-forum.de/threads/drainage-laut-bodengutachten-aber-wie.47852/

另外,对这里的图片故事做一些更多说明也许会有帮助。
 

Steve55

2024-11-27 13:54:10
  • #3
你好,非常感谢,但我怀疑这与此有关。关于土方工作,已经确定一切都符合要求,另外两部分也已确定。在这个深度的土工布可以忽略不计,而且在我的情况下排水系统也变得多余了,因为我选择了防冻裙板。

关于这部分的简短信息:

我的底板施工人员认为水是无害的。
 

derdietmar

2024-11-27 14:10:44
  • #4
你好,

是否在保温层和混凝土之间放置了一层薄膜(滑动层)?在管道的开口处可以隐约看到薄膜。水确实也可能从另一侧渗入,并在楼板和保温层之间流到该点。

我觉得更令人担忧的是这些开口本身。楼板被中断了。那该如何密封呢?通常情况下,管道会用相应的封头在楼板中灌封。

祝好
 

Steve55

2024-11-27 16:18:26
  • #5
你好,是的,薄膜已经完全铺设好了。好的,谢谢,不过从下面进水不太可能吧?这也是Glatthaar的说法。从上面几乎不可能进水,因为据我检查,房子里一切密封,板材周围都干燥。

是的,这些开口我又和我的建房工人及地板工人确认了一遍,这家公司这样做是正常的。我还在该公司的建房论坛里看到好几块这样处理过的板材。这些开口会再特别密封处理。

此致敬礼,谢谢。
 

类似主题
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
09.06.2013无地下室的土方费用15
22.08.2013总承包商的土方工程预估费用合理吗?12
07.03.2014土方工程开始了,但我需要一个建议。12
30.07.2021DHI 规划与居住 圣文德尔190
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
26.04.2016沙子、砾石及其他土方工程32
28.09.2016土方工程报价评估14
17.10.2017通过开发商增加浴室还是仅铺设管道?10
28.08.2017土方工程:正确选择供应商14
26.09.2019KG管可以铺设在砾石中吗?11
02.10.2019地基板 - 防止潮气上升的薄膜15
19.05.2021无隔热层的菱形护墙板基层结构19
02.06.2023屋顶绝缘层里的貂,我该怎么办???27
09.03.2021加强楼面板隔热,减少热量进入上层楼13
11.11.2021如何密封管道或整个开口11
28.02.2022地基板施工人员大约需要多少建筑用水?14
22.10.2022地下室排水 - 技术上是否必要?10
24.03.2023处理地下室天花板的岩棉保温48

Oben