大家好,

我们计划建一座平屋顶的房子,并且必须进行大面积绿化。我们本想不安装女儿墙,但有人建议我们不要这样做。一个原因是绿化时需要女儿墙,这一点我在网上也部分看到过。另一个原因是因为边缘位置,风可能会把绿化吹走,如果没有女儿墙的话。

不过我也听说以前总是用女儿墙,但现在应该还有其他方法。这些方法有多好吗?它们是否能抵御风的影响,我当然无法评估。你们能对此说点什么吗?

这里有一个没有女儿墙的屋顶绿化实例。


我还想知道,如果不安装女儿墙,屋顶结构的高度是否会改变(从而也影响到房子的总高度)。

此致
CK
 

Mottenhausen

2018-12-19 12:38:04
  • #2
关于房屋高度,你需要查看以哪个部分作为参考?规划图或法律中规定了什么?有时要求女儿墙高度最大不超过xy厘米,有时真正计入的是房屋的最高点,例如烟囱或光伏设备,有时计算的是檐口高度(那时女儿墙可以超过该高度)。

在你的草图中,覆金属板(编号27)起到了低矮女儿墙的作用,必须有一个封口。斜坡砾石床(编号28)不允许陡峭的坡度,因为此处不使用破碎材料。种植土层和蓄水层编号8的厚度由所计划的植物种类决定。

你关心的是女儿墙处会消失的屋檐悬挑部分吗?
 

Christian K.

2018-12-19 12:53:03
  • #3
感谢您的快速回复。

如果我正确理解 Bebauungsplan,那么是按照屋脊高度来测量的。“屋顶坡度大于 15° 时,最大允许屋脊高度为 12 米。屋顶坡度小于等于 15° 时,最大允许建筑物顶部高度为 9 米。”

那这在我的图纸中是什么?简单来说是“25、24、27 还是 10”?我认为是 10,因为那是最高点,但希望是一个更低的数值。


你什么意思?


我们有两个原因:
1. 我们想知道是否可行,因为有人部分基于风等原因劝阻我们这样做。
2. 我们想正确规划室内高度,因此想知道应使用哪个点来计算。对于女儿墙(Attika),可能使用女儿墙高度计算,我们也希望如果移除女儿墙,建筑高度会有所降低。但如果采用(编号 10)作为建筑高度,那就没关系了。
 