平屋顶保温 - 5位工匠 / 5种观点

  • Erstellt am 2016-07-19 12:34:04

Schmello

2016-07-19 12:34:04
  • #1
我们扩建部分的墙壁和砖块已经完成。
宽7.5米,长5米。

现在我们正在寻找一位屋顶工人(太晚了)。
我们已经找过好几位……每个人关于防潮膜和隔热层都有不同的说法。
我最初考虑使用有坡度的隔热层,但每位屋顶工人都说那样太贵了。

我最喜欢的那家屋顶公司想按图片上看到的方式来施工。
这样我可以自己安装隔热层。
由于家里政策的要求,屋架必须保持可见。
如果用有坡度的隔热层,横梁将完全暴露。
屋顶工人的方案则会让10厘米的横梁可见。(我其实觉得这个方案挺好的)
这样的结构可以吗?防潮膜让我有点担心。因为我只能把它铺设在屋架之间,然后必须把膜粘到屋架上。
 

86bibo

2016-07-19 14:29:56
  • #2
那隔热层下面是什么?还是你们总想看到防潮层?
一个合适的绝缘层在我看来不是这样的,但这得由每个人自己决定。这样隔热就成了一个拐杖,而且从椽子上也看不到多少东西了。有什么理由反对椽子上的隔热层?
 

Schmello

2016-07-19 15:26:11
  • #3
据所有屋顶工人说,这太贵了。
我作为一个屋顶行外人,得先信他们……

附件是我们的图纸。工程师说他给梁预留了足够的尺寸。
20x8厘米
五米长的那面比砌砖墙高出40厘米,正面高出28厘米。
墙上应放置20x8厘米的椽子。
然后从正面开始,用2%的坡度保温层8厘米,一直到老楼。
雨水槽应沿着整个正面延伸。

如果工程师说梁预留得宽裕,也可以用15x8厘米的椽子。
上面铺普通的屋顶保温层10厘米PIR,再用垂木实现2%的坡度。

因为我们房子很老,建于1938年,整体保温层(空腔保温)没有现代房子那么厚。
所以我认为,用坡度保温层,8厘米起步完全足够。
 

86bibo

2016-07-19 16:07:51
  • #4


嗯,仅仅因为房子的其他部分隔热不好,并不意味着这里也必须如此。不过我也会说,屋面坡道隔热是一种简单、良好且经济的方案。哪里会有巨大的成本驱动因素,我现在还不太明白。
 

Schmello

2016-07-19 16:43:04
  • #5
公司今天会再来一次……有人懂结构力学吗,能确认15x8的椽子够用吗……10厘米的聚异氰脲酸酯保温层……斜度是通过衬板实现的吗?公司第一次说斜度保温层几乎贵了2000欧元,因为这是为屋顶定制的。
 

garfunkel

2016-07-20 00:01:37
  • #6
屋顶隔热和硬泡沫必须考虑到隔音问题!不要忘记当地的实际情况。PUR或PIR隔热几乎不隔音。我并不是指雨水或类似的情况,更多是指交通噪音或其他噪音。

这对你来说不一定适用,但可能适用。因此,建议事先了解可能会遇到的情况。免得以后吃亏。

我也无法想象屋顶隔热会贵得多。椽子因为可见所以本来就要刨平安装,那就只需刨平覆板,搭建一个稍微不同的屋顶结构。不过这部分成本其实也不会高太多。

关于带防潮膜的隔热,我这方面几乎已经结束了。虽然可以这么做,但请务必请专业人士简单指导如何施工和操作,否则你可能会被折磨疯。:)仅仅是因为这个原因,我比如说会尽可能全部从外部进行隔热。这样更省心。
 

类似主题
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
21.08.2014自制上层楼混凝土天花板/屋顶的隔热层 - 蒸汽阻隔层?10
11.04.2015作为遮挡视线的墙11
17.12.2015物业边界上的墙45
02.10.2016蒸汽阻挡层与蒸汽减缓层21
01.07.2017屋顶结构 - 哪种类型的防潮层?10
04.07.2018显露屋架 - 蒸汽阻隔在哪里?17
12.08.2018顶层楼板无蒸汽阻隔层隔热17
03.10.2018确定屋顶露台的地板材料:景观园艺师还是屋顶工?10
26.05.2023如何粉刷模板砌块墙,有什么经验?13
26.10.2019屋顶绝缘聚氨酯PU硬泡沫,厚度100毫米46
07.12.2019屋顶工因屋顶缺陷提供的银行担保16
13.04.2020建筑拖车中的隔热,防潮层是/否?12
14.09.2020屋顶防潮膜 - 是否要用胶带粘贴订书钉?10
20.04.2021在现有光伏系统下希望进行屋架上保温11
20.10.2021等到屋顶工人完成后再安装窗户吗?12
09.04.2023无地下室的地暖上的地板 - 带防潮膜的悬浮地板?15
27.02.2023楼板保温层下需要防潮膜吗?25
30.10.2023屋顶突然严重漏水,屋顶工人之后14