Nordlichtchen
2018-10-10 10:23:23
- #1
早上好,
有人这里有使用HSK Renodeco的经验吗?知道价格是多少吗?
我们家里有这样的情况:我们在2013年建了一栋房子,采用木框架结构,内墙用KVH立柱,双面铺贴12毫米OSB和12毫米硅钙板,到目前为止还算不错。
去年,二楼淋浴间里的水渗入墙内,导致一楼的瓷砖脱落,二楼和一楼部分墙面都必须重新修复。第一套淋浴间并非专业师傅安装,最初只安装了淋浴盘,并用硅胶密封缝封口(没有使用防水密封带将淋浴盘和墙面防水连接,所以涂在石膏板上的防水涂层直达淋浴盘),淋浴盘和瓷砖之前的硅胶缝均有裂开,大概是因为淋浴盘放在一个调平支架上,支架又放在木块上以调节20厘米的高度,这样太不稳定了,尤其是使用了丙烯酸淋浴盘,当有两个人一起洗澡或者孩子也一起洗澡时,淋浴盘承受了过多的运动和重量。结果水通过瓷砖的破损硅胶缝渗出,通过淋浴盘后面的破损硅胶缝无法阻挡,直接接触到裸露的未处理石膏板,导致墙体受潮,水一直渗到一楼,宾客浴室的瓷砖也脱落了。
随后我们换了新的淋浴间,墙体结构也必须更换,保险公司赔付了,一切都还好,但很烦人。
几个月后,下面又开始滴水,这次水直接从二楼淋浴间下方一楼可见的木地板天花板滴落。调查发现,下部新铺瓷砖和上部旧瓷砖之间的缝隙开裂了,这些缝隙被去除后用硅胶重新填补了。
然而几个月后,水又在同一个地方滴落。昨天有人来检查,我们看到老瓷砖的缝隙出现了许多细小裂纹,有的长达50厘米。
他认为这个问题根本无法解决,因为背后的木结构会不断移动。让我奇怪的是,他当初也应该知道这种结构容易出问题,如果早知道,也许根本不会铺瓷砖。(顺带提一句,现已知道在湿区其实不应该使用耐潮石膏板,而应使用水泥基板材。)
他的建议是用HSK Renodeco的3毫米铝复合板贴在现有瓷砖表面,无缝连接(大规格板材)。这样会既安全又美观,我同意他的看法。但如果真这样做,必须把所有瓷砖面都用HSK Renodeco覆盖,这样整体效果才协调,15平方米约需4800欧元*uff*
现在大家怎么看?有人用过这种铝复合板或者遇到类似问题吗?还有其他解决办法吗?当然可以每年拆掉缝隙重新填缝,长期看可能更便宜但更麻烦……
附上第一次损坏/第二次滴水照片以及一张缝隙裂纹照片。





