Malz1902
2021-02-19 08:16:24
- #1
大家好,请不要生气。
其实除了儿童房外,所有房间的ERRs都已经拆除了。
恒温器是Halmburger的RTR,显示范围是0-6。
根据说明书,4档时温度应为20°C,但房间里现在是22°C,执行器是打开的,房间正在加热。如果我将室内恒温器调到3档,会听到咔嗒声,执行器关闭,但过一会儿执行器又打开了,尽管房间温度仍在22°C左右,而且RTR仍设在3档。
RTR难道不应该在房间温度降到16°C以下时才再次打开执行器,在RTR调到3档的情况下吗?
还是我这里有什么思维误区?温度是在RTR旁边直接测量的。
RTR不是应该在室温达到某个值时切断执行器电源吗?我知道这些模拟RTR不太精准,但误差会有6-7°C吗?