新建单户住宅电气安装 - 评价与建议

  • Erstellt am 2021-06-19 23:28:17

dynaudio79

2021-06-19 23:28:17
  • #1
你好,亲爱的论坛。

电工已经在我们毛坯房工作了三周,逐步完成电路安装。
我事先和他讨论过一些我想要的东西等等。
现在他快完成了,我心里有些疑问,不确定这些是不是都对的。
请你们先不要说什么,只是帮我看看。
这里主要是关于铺设方式,而不是为什么插座这么少。这个可以顺便再说。

祝好
Steffen









 

Malunga

2021-06-19 23:38:20
  • #2
看起来很干净,我觉得…
 

hanse987

2021-06-19 23:49:38
  • #3
数据电缆不是可更换布设的。我总是会按照DIN 18015的要求进行可更换布设,尽管总有人反对,认为电缆反正永远不会更换,或者根本无法从管道中取出。

在图片2中,数据电缆看起来有些紧绷,因此电缆在地板穿孔处的弯曲半径相当小。但是否存在问题,从照片很难判断。
 

nordanney

2021-06-20 00:11:15
  • #4
总体来说基本上没问题
 

dynaudio79

2021-06-20 01:46:37
  • #5
以下几点我认为是不合适的:


    [*]用于通信的电缆没有单独敷设,且与强电线路没有保持距离
    [*]门区域没有电缆保护管
    [*]与墙壁至少15厘米的距离不存在
    [*]窗户下方的电缆穿线方式这样做是不允许的

 

Strahleman

2021-06-20 08:52:23
  • #6
数据线我认为应该放在穿线管里,窗下的地下电缆布置得相当不方便。
 