根据DIN规定的排水孔。需要这些吗?

  • Erstellt am 2014-03-20 20:09:36

Vwgolfcabrio

2014-03-20 20:09:36
  • #1
你好,
我正在建一栋房子。墙体结构如下(从内到外)。
- 24孔 Poroton T12
- 14厘米 矿物棉核心保温层 WLG032(防水)
- 1厘米 指缝
- 11.5厘米 Egernsunder 饰面砖(红砖)
根据DIN标准,规定必须有排水孔。但有一些出版物认为这些排水孔反而有害(暴雨、害虫……)。你们怎么看?这些排水孔真的有必要吗?我用的是非常软的砖(像红砖)。这种砖能很好地吸水,也能很好地释放水分。即使出现冷凝水,也能很好地排出。有人有经验或建议吗?
谢谢
 

blockhauspower

2014-03-20 20:46:06
  • #2
您好,
是的,排水孔是必要的。积水必须必须排出。
砖面不会让水渗透出去,否则它就不是砖面了,因为砖面不能吸水,否则它就不防冻。
排水孔应至少高出未来地势线10厘米,最好更高,以避免溅水区。
防止昆虫有细筛子。

问候。
 

Vwgolfcabrio

2014-03-20 21:56:27
  • #3
你好,

我是订购的砖块是真正的烧制砖(不是瓷砖)。当我把它放进水桶时,它会吸水。对于不透气的砖,水只能从缝隙中流出。那些开口肯定必须存在,但我觉得我的砖没有。还听说有弗劳恩霍夫研究所的研究成果。他们也怀疑这些开口。有人有关于封闭排水开口的经验吗?
 

FrankH

2014-03-21 09:43:32
  • #4
我不会选择吸水性太强的砖。如果砖湿了,接着又遇到霜冻,随着时间的推移,特别是在不被阳光晒干的房屋侧面,砖表面可能会有碎片脱落。我1980年的投资房也有这个问题,特别是在迎风雨的一侧和地脚部位。此外,还有一些白色的盐霜,看上去不美观。一些砖已经被前任业主更换了。幸运的是,阁楼上还有一些备用砖。我曾考虑过是否能在砖表面加一层保护涂料,这样雨水就不容易渗透了。
 

Vwgolfcabrio

2014-03-21 09:56:47
  • #5
我用的Egernsunder Klinker是一种经过几个世纪考验的石材。这种石材被大量用于文物保护工程。我现在已经决定使用这种石材。昨天订购了16700块。你有排水孔吗?
 

类似主题
06.03.2018粘土砖还是抹灰?耐久性/外观?19
07.03.2014Klinker 或 Riemchen !!!28
27.04.2014砖块直接放在Ytong上?19
30.01.2015新建外立面 炉砖/灰泥12
14.11.2016耐火砖中的伸缩缝,是还是不是?21
25.08.2015平房用耐火砖13
19.06.2016窗洞保温,外墙外保温系统(WDVS)和烟道砖以及过渡12
05.12.2016粘土砖上有潮湿的地方正常吗?10
08.10.2017哪个粘土砖供应商提供白灰色的石头?13
17.01.2018自行施工后推荐使用粘土砖吗?14
21.01.2018砖面或灰泥立面——成本差异有哪些?10
10.02.2018每平方米砖面砖费用-附加费是否合理?17
01.11.2020独栋住宅172平方米,关于布局、屋顶结构和砖石的问题90
13.12.2019这是什么样的饰面 / 烧结砖?谁了解它?35
30.01.2019建筑规划砖石偏差 - 经验?27
10.08.2019KFW 40 plus / 使用砖石进行节能建筑?13
28.04.2022砖渣显示出损坏50
07.01.2021寻找红色、棕色、橙色的砖块 - 颜色不能太深23
14.02.2021墙体结构36.5 Poroton T8含粘土砖32
04.08.2022灰白色的粘土砖,只有陶瓷吗?49

Oben