分割扩建的阁楼 - 湿度

  • Erstellt am 2018-01-18 10:15:02

Member87

2018-01-18 10:15:02
  • #1
你好,社区,
今年我们与Town & Country公司建造了一栋Flair 125。
除了夹层楼板(阁楼和屋顶空间)之外,我们还对从地板OSB板到屋顶尖顶的阁楼进行了隔热处理。夹层楼板和阁楼都设有防潮层。
阁楼装有隔热窗户以及用于卫生设施的通风管道通风阀。 阁楼的湿度相当高,防潮层上形成了小水珠。

现在我们想在阁楼设立一道隔墙,将其分隔开。通道将通过带隔热的阁楼楼梯(通常关闭状态)以及通过一个房间来实现。通过房间的通道是通过一架节省空间的楼梯。除了阁楼外,我们在所有房间都安装了Lunos通风系统。我的问题是,阁楼的空气流通是否充足?
通过节省空间楼梯从房间进入时,"新鲜"空气总是从下方流向上方……!
 

hemali2003

2018-01-18 14:39:04
  • #2
据我所知,对于隔热的阁楼顶层,也应该有供暖和通风,否则必然会出现湿气和冷凝水的问题……这是Town & Country告诉我们的,因此我们放弃了阁楼顶层的隔热(冷屋顶)。

关于通风:我们有一个没有通风的小储藏室(唯一的房间),关门时湿度升高到80%以上。据说随着时间推移会减少(剩余湿气)。如果不行,我们还得安装通风设备……

阁楼:暖空气及其湿气会上升,并在未供暖的(?)阁楼顶层形成冷凝水。我无法想象空气会自动充分流通……
 

Knallkörper

2018-01-19 09:47:31
  • #3
阁楼的蒸汽阻隔层是否已专业地连接到夹层的蒸汽阻隔层?阁楼没有隔热层,还是为什么那里会形成冷凝水?
 

Member87

2018-01-19 09:57:00
  • #4
阁楼有隔热层,蒸汽阻隔膜从阁楼处粘贴在外墙和OSB地板上。二楼的蒸汽阻隔膜也粘贴在外墙上。二楼和OSB阁楼之间铺设了200厚的保温层。我认为阁楼内的冷凝水是由管道通风阀引起的。
 

Member87

2019-01-16 12:32:17
  • #5
你好社区,
我们现在已经这样解决了:

我们对阁楼进行了隔热处理,并将防潮膜专业地粘贴在夹层顶板的OSB板上。
此外,我们在阁楼内搭建了一面隔墙,作为储藏室的一侧安装了一个窗户,每天会打开几分钟。同时,该侧还安装了一个通风砖。管道通风口已从阁楼移至屋顶。

在“居住”一侧也安装了一个天窗,这个天窗通常处于“通风”状态。阁楼中“储藏区”和“居住区”之间的墙进行了隔热处理,并装有一个小型通风格栅。
从居住房间通过一个“楼梯”可以通往阁楼,且楼梯一直是敞开的。

你们认为这个方案足够吗?

绿色代表隔热层

红色代表防潮膜。
 