重大火灾中的受控住宅通风 / 夏夜中的受控住宅通风

  • Erstellt am 2013-05-08 22:50:42

watislav

2013-05-08 22:50:42
  • #1
你好,

我们计划在新建房屋中安装带有热回收功能的中央控制式居住空气通风系统。对此我有几个问题:

1. 有时在交通消息中会听到,由于XY县发生大型火灾,应保持窗户和门关闭。那么对控制式居住空气通风系统来说情况如何?是否可以关闭系统并完全密封进气口?外部空气会被分析检测吗?是否有可能有人(例如小偷)通过进气口故意将有毒气体或麻醉气体引入屋内?

2. 夏天夜晚气温较低,但房屋白天蓄热较多时,我不希望进气空气经过热交换器被加热。在这种情况下,是否可以让排气绕过热交换器?

期待你们的回复,也希望没有因为外部毒气入侵的想法吓到大家。

祝好,Fokko
 

Der Da

2013-05-08 23:51:35
  • #2
如果你的邻居在烟囱里焚烧塑料,你也应该关闭装置。[Giftgas]现在倒是比较少见。
 

ypg

2013-05-08 23:58:16
  • #3


忘掉美国电视给你的印象。现实情况不同——除非你成为国家安全的关注点,那些罪犯会更耐心地等待他们的猎物 ;)
 

perlenmann

2013-05-09 07:28:03
  • #4
关于1:有点偏执吗?有可能,实际上我已经经历过一次:p

关于2:系统应该有热回收旁路,可能还需要一个地热换热器
 

Kuenne

2013-05-21 12:21:02
  • #5
你好。

这里是我的经验:

1.) 我们的设备可以关闭送风。但这只有在设备的控制系统中关闭烟囱调节时才可能。也就是说,如果你有烟囱,这样做不 advisable,甚至可能危险。

2.) 是的,可以通过旁路开关实现。
 

merlin667

2013-06-04 12:48:11
  • #6
通常,此建筑尺寸的通风设备中不包含密封阀门。当然有这样的阀门,但价格较高。在较大型设备中会安装它们,因为那里通常安装有用水或乙二醇水混合液驱动的加热/冷却盘管。如果在室外温度较低时供暖系统停运,盘管中的水会结冰并导致破裂。(尽管风扇已关闭,仍会有一定的混合现象)。旁通开关支持夏夜冷却的程度取决于设备的参数设置。由于我本人在一家制造此类设备的公司从事开发工作,我计划采用以下方案:带有焓交换器和旁通的受控住宅通风(当然),用于防止结冰的电加热预热盘管,设计为适应地暖供水温度的水加热后热盘管。此外,热泵还具备作为制冷设备运行的能力,并通过后热盘管进行制冷。当然,这完全是一个“自制方案”,作为普通客户成本会相当高。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
25.08.2014分散式住宅通风,排气热泵——经验?10
03.06.2015带有热量回收的控制住宅通风——一个令人困惑的谜题?12
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
30.12.2016带有或不带有受控居住空间通风的地热泵18
14.09.2020无热回收的中央排风系统的经验30
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
25.01.2020启用后室内温度降低,带热回收的受控居住通风系统14
12.04.2020阁楼上用于受控住宅通风的隔离干墙小室26
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
14.12.2021受控住宅通风(热量回收)+ 通风井 + 排气罩和“独立”烟囱15
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44

Oben