地板采暖的控制技术——是否有智能型?

  • Erstellt am 2019-04-14 10:01:08

ostsee

2019-04-14 10:01:08
  • #1
大家好,

我正在寻找一种尽可能智能的控制方案,用于计划中的地暖系统。

在我们现在的住宅里,我们采用的是相当传统的控制方式:每个房间都有一个温控器,当温控器达到设定温度时,相应的供暖回路会被关闭。由于地暖系统众所周知的响应较慢,我们几乎完全通过回水温度和锅炉上的混合器来控制系统。

你们中有人有使用更智能的地暖控制系统的经验吗?

我们地区的供暖技术安装公司帮助有限。他们基本上只安装供应商设计的方案。技术越复杂,安装公司就越难应付。

现在我想知道是否值得自己学习相关知识,还是干脆接受安装公司所安装的标准配置。

非常感谢大家的帮助!
 

guckuck2

2019-04-14 10:06:47
  • #2


是的,叫做水力平衡,并且放弃使用任何其他调节装置。
锅炉/热泵,回水侧控制,带外部传感器。就这些。
 

Mycraft

2019-04-14 10:16:09
  • #3
情况就是这样。比起仅靠室外温度控制和水力平衡(处于平衡状态),这种自我调节且没有ERR!的方式几乎不可行(不用大炮打小鸟)。

只需设置一次,之后就可以忘记了。家中始终保持恒定温度,且能耗相对较低。

最多我会在最热的房间或有最多南窗的房间安装紧急制动装置,比如带有人体感应的某种恒温器。
 

ostsee

2019-04-14 11:55:24
  • #4
在我们现在的房子里,开发商告诉我们,房间内必须有第二个调节级别,这是规定。 这是正确的吗?还是说在能源证明、KFW方面放弃房间调节不会有不利影响?

我正在考虑是否要在HKV中安装某种控制装置,这样我就可以通过网络开关各个回路。
 

guckuck2

2019-04-14 12:00:42
  • #5
是(无意义的)规定。可以提出豁免申请,或者干脆不写……在开发商项目中,你是无法参与决策的,最后只能拆除。
 

ostsee

2019-04-14 12:03:02
  • #6
我几乎就知道了……你有没有想法,解除申请会怎样进行?

第二级规则必须在现场吗,还是也可以在HKV进行?那样的话,我可以看看那边的最小控制技术费用是多少。
 