冲突排水和雨水主管管道

  • Erstellt am 2021-08-16 12:19:17

Harakiri

2021-08-16 12:19:17
  • #1
大家好,

我们想在我们的半地下室/地窖周围安装排水管道——这必须围绕房子(新建,意味着一切还在规划中)铺设,然后引导到水箱。当然,每当转弯处(房屋角落)都应安装检查井。

现在情况是,屋顶排水也必须同样处理——管道(至少一半屋顶的管道)也围绕房子铺设,也就是说它们与排水管平行铺设了好几米,也应该设置检查井。

但这导致在两个角落出现不太美观的情况:两个检查井计划相邻设置,一个用于排水,一个用于屋顶雨水排放。

我无法想象真的会这样做——有没有任何替代方案、组合井或有什么技巧可以避免这种情况?

谢谢大家的建议!
 

Nida35a

2021-08-16 14:39:09
  • #2
排水只需要一个井,但必须足够大以容纳潜水泵。排水管和井周围铺设无纺布,以防堵塞。
雨水管没有井,直接通入蓄水池。
 

Sir_Batman

2021-08-16 20:25:35
  • #3
我在排水系统中只有一个用于泵的检查井。我们的立管连接到下水道系统,并且在地块上有一个检查井,所有管道都在地下汇集。

如果你需要排水泵……祝你找到一个合适的解决方案好运……
 

Harakiri

2021-08-17 11:20:40
  • #4
感谢反馈。但我不确定我们是否在讨论两个不同的事情——在我们的情况下,我们不需要泵,因为我们可以直接以一定坡度将排水管道铺设到入口处。

然而,网络上普遍声称,排水管道在每个转弯处(通常是房屋角落)应设有检查井(DN300或更大),以便对其进行维护或冲洗。据说这是根据DIN 4095的规定。

你们那边没有这样执行吗?
 

Sir_Batman

2021-08-23 13:29:47
  • #5

不,我们只有一个带泵的井。但我也会觉得使用两个井更合适。我们这里只有两个转角。泵必须将水提升约1.5米进行排水。
 

11ant

2021-08-23 14:16:57
  • #6

我对潮湿事务的干燥想象也有些不足:也就是说,图像 ;-)
 

类似主题
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
16.11.2015雨水蓄水池:有用吗?必要吗?费用是多少?25
18.02.2018水槽尺寸 - 建筑规划建议62
17.07.2017防冻水供应蓄水池的想法?13
24.10.2019使水箱的水管防冻13
23.01.2020将油罐用作水箱:谁做过这件事?20
23.03.2021花园中的蓄水池 / 车道36
30.04.2020水箱中的雨水也可以用于洗衣和冲厕所吗?22
14.06.2020花园用水需求/年 --> 雨水收集池值得投资吗?53
11.06.2020雨后水箱仍然保持空空如也14
14.07.2020带泵或不带泵的止回阀12
22.07.2021用于花园灌溉的水箱 - 选择哪种水泵?69
01.12.2020水池直接位于施工道路旁 - 有损坏的风险吗?16
09.05.2021网上订购水箱(混凝土)- 有什么经验?21
04.04.2022将蓄水池和雨水检查井合并?13
01.05.2022蓄水池及潜在的排水问题11
10.08.2022用于花园灌溉的雨水蓄水池值得吗?25
26.01.2023水池!不想要,但被迫接受——经验40
14.07.2023如何从地下室连接水池,但怎么做?11
07.11.2024物业上的检查井已满14

Oben