地下室层的电气安装用空管

  • Erstellt am 2018-04-19 12:51:40

JumpY

2018-04-19 12:51:40
  • #1
大家好,

我在帮我兄弟新建一栋房子。房子由一家“预制房屋”公司建造,不过只从地下室楼板以上开始建造。房子是一种平房,楼上生活区的采暖、电气等所有布置和安装都由公司负责。
地下室由预制混凝土构件组成,放置在地基板上。楼板也是半成品,只需简单放置。然后楼板和外墙一起浇筑。

之前我们制定了地下室设计方案。只有两个房间需要做暗敷布线,除了车库外,灯具都做暗敷。在办公室里,“大”安装墙用干墙结构安装,带有许多插座,便于布线。(墙内已预埋其他空盒,管道露出)

现在我需要尽快为办公室和走廊及所有灯盒订购穿线管。灯盒会引向楼板上方,然后沿着通向家务间的方向延伸至配电箱。所有暗装开关、卷帘开关、室温调节器等也都放在配电箱里。日后房屋自动控制系统将管理采暖和卷帘控制,普通灯开关会在配电箱中做桥接,以便以后可能进行更改或控制,谁也不知道未来会怎样。

请问有经验的人能告诉我应使用哪个直径和管材类型吗?我知道穿线拉线时可能遇到的问题,原则上我不会用小于M20的管子,但具体能容纳多少呢?比如2条双绞Cat7能通过一个M25的管子吗?双同轴卫星线放进M20管道呢?这让我很难判断,但我也不想管径订得过大。
我理解的对吗,电力线必须分开敷设,但Cat7和卫星线在紧急情况下可以共管,例如卷帘开关或室温调节器也可以共用一根管吗?
我查看了Fränkische管材,但无法百分百确定哪款是最简单且适合混凝土用的穿线管。我拿到了几个品种的批发价,其中有一种“UNI-EFMPZ25”,价格只有Fränkische的一半,也适用于混凝土,还带可选拉丝线。(否则是Kati-Blitz)有人知道这种管材吗?或者有人能直接说没有Fränkische管就不行?这是我的大宗供应商唯一一款外来产品,但我绝不想花100小时穿线,因为这些管材内层质量差或者有其他问题。

附上房屋平面图,若有人愿意查看,非常感谢。若能得到点帮助,我下周就能铺设穿线管,然后浇筑混凝土,接着就能开始电气安装。(别担心,验收会有电工来做,但我会拉线;))
 

Tom1607

2018-04-19 14:27:24
  • #2
嗨,

拿弗兰克语在拉电缆时会非常有帮助。你可以在一个25毫米的管里放入两个三芯NYM电缆或一个五芯NYM电缆和一根总线电缆。

数据和卫星电缆必须始终与230V电缆分开布线。你可以简单记住NYM电缆绝不能与数据或卫星电缆放在一起。唯一的例外是绿色的KNX电缆,因为它有相应的测试电压,可以和NYM电缆一起布线。
两个NYM电缆放在一个管里(例如卷帘和恒温器)根本不是问题。
 

JumpY

2018-04-19 14:54:15
  • #3
非常感谢您的快速回复。

您提到的是2根3芯NYM,那么我能放入2根3x1.5mm²的NYM线,还是只能放1根5x2.5mm²的NYM线?

我正在考虑哪些截面积才合理,灯具我考虑使用1.5mm²的,插座则用2.5mm²的?动力插座当然是4mm²或6mm²,取决于线路长度,不过这毕竟是明装,没什么影响。

关于电缆截面积,我想再和电工确认一下。我现在又看了一些资料,很多人建议在浇筑混凝土之前布线,我之前知道的情况是相反的,因为电工通常是稍后才来,比如说找平层和混凝土已经完成了,如果别人先铺好了管道。否则时间上会非常紧张。
 

Tom1607

2018-04-19 18:19:02
  • #4
你好,

我在这方面总是有点大胆。我会先把电线穿进管子里,然后再安装管子,这样管子不通畅的问题会少一些。泥瓦工对楼层顶板里的管子不太爱惜,他们会踩得很重。弗兰肯管更加结实,这是一个优点。

只有炉灶、灶台、洗碗机需要用2.5平方毫米的线。其他一般用1.5平方毫米就没问题。2.5平方毫米的线在接线盒里夹起来很麻烦。如果线路长度超过15米,就用10安培的保险丝。仍然是2.3千瓦,这对大多数设备来说够用了。尤其是插座设计时就是为了10安培的持续负载(这一点经常被忽视)。
 

JumpY

2018-04-19 18:32:32
  • #5
地下室主要涉及办公室和走廊。在走廊里,1.5平方毫米的电线就足够了,而在办公室中,每条线路有5个插座,最好使用2.5平方毫米的电线。另一方面,即使这样,电力也不会超过2千瓦,只需相应地选择较小的断路器,我会再确认一下。

管道相对受到保护,因为天花板会很快浇筑,管道之后就不会再被损坏。因为我自己会长期在那里,并且对这家公司很了解,我会严密监督他们。

你能否给弗朗肯地区的人推荐一种型号?我仍然不确定哪种型号的管道真正合适。(Betonfest klar, aber davon gibts wieder 15 verschiedene...)
 

Tom1607

2018-04-19 18:45:19
  • #6
所以我以前从来没有遇到过问题,实际上一直用1.5就够了。

我通常使用FFKuS-EM-F[B]的管子。
 

类似主题
03.11.2016电气规划,需要注意什么?步骤?解释和建议15
18.10.2013卫星和/或有线电视?12
24.12.2015电气规划 - 插座88
20.02.2016防水混凝土地下室 - 开关问题12
07.03.2016电气规划 - 还有什么遗漏吗?60
02.06.2016空管费用 - 网络,卫星,备份14
21.03.2019电视机后面有多少个插座?78
04.01.2017家庭布线 LAN/SAT62
20.02.2017插座或接线板19
09.06.2017电脑电缆和无线路由器43
10.07.2017WU混凝土 + 住宅地下室的嵌入式盒子 - 如何解决?33
09.09.2019WU混凝土中的空管和空盒危险吗?10
17.02.2020电气安装附加费 - 这真有可能吗?17
08.04.2021没有天线和卫星-CAT电缆,没有空管的建设?65
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
04.01.2022如何分配和连接卫星电缆和以太网?16
04.07.2022用于SAT和TK的空管,新建筑中是必须的吗?13
28.11.2022车库里需要局域网电缆吗?107
09.07.2023电工费用估算 - 新安装22

Oben