支撑柱和中间地板的地面找平层中的冷凝水

  • Erstellt am 2010-12-16 19:48:58

Serla-1

2010-12-16 19:48:58
  • #1
大家好,我们震惊地发现,在两根支撑柱的[estrich]以及隔热层(玻璃棉)与木地板之间的地面上有潮湿现象!

[estrich]本身和屋顶没有隔热。
上层楼的天花板,也就是[estrich]的地板,隔热方式如下:
采用厚度为180毫米的玻璃棉保温材料。
木质折叠楼梯作为[estrich]的上楼通道。天花板覆盖13毫米的木板。

此外,我们在所有居住空间的窗户边缘总是有潮湿的痕迹。

我们担心[estrich]地板,也就是上层楼的天花板开始发霉并腐烂。如何解决这种情况?

非常感谢大家的帮助!
 

MODERATOR

2010-12-17 10:10:02
  • #2
你好Serla,

屋顶夹层绝缘层的安装中缺少一层防潮膜;防潮膜可以防止水蒸气和/或温暖的空气进入地板结构并在那儿冷凝——而这正是不幸发生在您家里的情况。您需要对此进行修改;至于如何最好地进行修改:拆除木板,安装防潮膜,然后重新安装木板,或者是否可以从阁楼一侧完成,建议您请一位专业人员现场查看并给出建议。

关于窗户:如果玻璃边缘靠近窗框的地方有水珠,可能是边缘连接处(也就是两块隔热玻璃之间的连接部分)的问题;您家的窗户边缘连接可能由一种较好导热的材料制成,很可能是铝材。对此您只能接受这种情况,除非更换玻璃。

最后有一个问题:您平时有定期通风吗?这在冬天也很重要。
 

类似主题
29.01.2014节省成本/地下室/实惠的瓷砖/密封砂浆层?13
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
10.05.2015找平层不平 - 拒绝消除缺陷52
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
13.04.2017带金砂的水泥砂浆17
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
07.08.2016上层楼没有找平层 - 仅有混凝土地面15
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
31.07.2016找平层没有延伸到一楼窗户/露台门的窗槽内12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
31.10.2016与基础供应商一起加热找平层?!12
29.11.2016入户门仅防盗保护/更好的材料 - 抹灰,水泥砂浆层?10
02.02.2017安装找平层/室内抹灰后通风/干燥是否有意义?15
05.04.2017严重事故 - 水管破裂,找平层潮湿31
09.04.2017地坪砂浆太低了。对此有标准吗?16
30.04.2017找平层施工过高 —— 因此房间高度降低11
05.08.2017需要地面找平层吗?未装修但有隔热的阁楼23
19.08.2017技术间在铺设水泥砂浆前:技术设备是现在刷漆还是以后刷漆?16

Oben