大家好,
我已经在各个论坛上浏览了好几天,但只找到了一些零散的信息,和我的问题不完全吻合。
我于今年10月1日搬入了一栋一层楼的L形平房新建住宅。基本上一切都还算正常。
在施工阶段(当时天花板还未封闭)我把40平方米的OSB板分两堆放在天花板的横梁上,准备入住后铺设在以后所谓的“冷地板”上。
搬进去后,我在阁楼上铺了一些OSB板作为踏脚板,方便上屋顶并放置一些箱子。我是直接把它们放在横梁上的,板材与隔热层接触也并非不可能,因为隔热材料与横梁几乎齐平。
从起居室看隔热天花板的结构是:1.石膏板,2.铝型材,3.防潮膜(蓝色薄膜),4.、5.横梁及其间200毫米的羊毛隔热层。屋顶没有隔热,基本是冷阁楼,隔热仅设置在楼层天花板上。
现在大约九周后,我偶然发现一些OSB板的底部(靠近隔热层那一面)明显潮湿,看起来像是冷凝水。其中一块板已经开始有轻微霉斑。
我立刻采取的措施是:把所有板材竖直立起来,防止进一步潮湿,并让已经湿的板材干燥。
我也联系了施工公司并说明了情况。施工公司建议我避免隔热层与OSB板直接接触,利用龙骨将OSB板固定在承重横梁上,使隔热层与OSB板之间保持至少约5厘米的距离,形成所谓的背面通风。现在我以这种方式临时铺设了6块板材,以观察情况。
大家怎么看施工公司的建议?就我描述的情况,这种冷凝是不是正常现象?还是存在施工质量问题?
你们会怎样解决这个问题,以防止潮湿和霉变?
感谢各位给予专业的回复。
