修订井用混凝土浇筑?

  • Erstellt am 2016-11-11 19:29:49

Turbomicha

2016-11-11 19:29:49
  • #1
你好,

我的土建工人正在为我安装检查井(维修井,维护井)。
他在最底部没有使用一个封闭的底件,而是用了一个环形件并放在地面上。他打算稍后在最底部的环形件上浇筑混凝土。
我在其他论坛听说这样做是不专业的。

我也正在寻找一位能够检查此事的建筑专家,但似乎在这里很难找到。
另外,我曾咨询过另一家土建公司,他们说这样做是可以的。

有人能告诉我这是否合适吗?

此致
Micha
 

Mike29

2016-11-12 08:07:01
  • #2
问题在于,虽然通过灌注混凝土可以封闭竖井底部,但承载重量(竖井自身重量加上来自上方汽车、卡车等的负荷)仍然只能通过环状结构传递。由于该受力面积小于竖井底面,受力时竖井沉降的风险更高。混凝土很可能无法与下部环形成牢固连接,最坏情况下混凝土保持其高度,而环状结构(以及竖井)则会逐渐向地下沉降。
 

类似主题
02.04.2020可能的建筑用地 - 地块上的竖井28
25.05.2022井盖 1.5 x 1.5 混凝土浇筑如结构25
28.05.2024提升系统井筒中的水19