混凝土边缘钢筋被切断

  • Erstellt am 2017-04-20 09:56:21

19Chris84

2017-04-20 09:56:21
  • #1
嘿,大家好

我有个“问题”。我有一个混凝土楼板,伸出房子外面的露台。
最初的计划是在这个遮盖物上做一个平屋顶。为此,会做紧急溢流口、排水口凹槽和连接水槽的开孔。

不过,出于美观考虑,我们改成了铁皮屋顶。因此,溢流口和开孔变得多余了。

我的屋面公司现在用聚苯乙烯泡沫板和泡沫封堵了溢流口和开孔,以便可以抹灰。

但是,没人考虑被切断的钢筋。由于这部分开口保持了几周并且也被水浸湿,所以钢筋切口处自然会生锈。

这部分需要再做封闭处理吗?还是不会继续生锈?我的建筑师说没事。表面会稍微生锈,然后就结束了。

虽然水已经不会直接接触那里了,但可能会有空气湿气,因为我认为泡沫不够密封。

希望你们能帮帮我。

我已经考虑过把泡沫板再切开一点,然后用铁丝刷把切口处的钢筋去锈,再在上面抹一点水泥,使其密封不透气。你们觉得怎么样?


此致
克里斯
 

Knallkörper

2017-04-20 10:05:37
  • #2
你好。

Styrodur 实际上必须移除,洞穴必须用混凝土填充,以重新达到必要的“混凝土保护层”。但是你不必处理钢筋,这完全没有意义,因为你只能接触到切割面。防腐蚀是通过隔绝空气中的氧气和混凝土的碱性环境来实现的。

当钢筋生锈时,会膨胀,从而使混凝土破裂。锈蚀会逐渐侵蚀整个结构。
 

19Chris84

2017-04-20 10:34:04
  • #3
好的,首先感谢您的回复。

问题是屋顶已经安装好了。因此,我里面无法再安装模板来进行混凝土浇筑。如果没有水接触,这个混凝土保护层还需要遵守吗?

解释一下。我把原本计划作为平屋顶的部分用隔热棉填满了。在立边上会固定一个木结构,然后在上面安装一个金属屋顶。

此致
敬礼,
克里斯
 

Knallkörper

2017-04-20 11:19:57
  • #4


是的。这与水关系不大。空气湿度(和空气)就足够了。关键字:碳化。
 

19Chris84

2017-04-20 12:25:27
  • #5
好的,非常感谢。你能在上面钻几个孔然后插入铁筋,这样浇筑混凝土的时候能更好地结合吗?

用什么比较合适?水泥,矿物混凝土……?

此致,Chris
 

19Chris84

2017-04-20 19:45:22
  • #6
还有我想知道的是,这种碳化过程是否总是发生?据我在网上看到的情况,钢筋混凝土几乎总会发生碳化,除非用特殊材料对混凝土进行密封。

提前谢谢

[ MfG Chris ]
 

类似主题
19.11.2013用斯泰罗杜尔还是泡沫塑料做墙?10
29.04.2014单坡屋顶和平屋顶的组合14
12.06.2014平顶独栋住宅 - 你们的看法?15
22.05.2015平屋顶的替代方案16
27.02.2015平屋顶上的水 - 双层屋顶密封11
14.04.2016带“人字屋顶”或平屋顶的独立别墅37
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
26.01.2017平屋顶上的卫星天线 - 安装与布线11
24.04.2017可步行平屋顶的费用13
17.06.2017如果建设规划要求平屋顶,是否允许设有夹层?15
25.06.2017鞍形屋顶或平屋顶——经验如何?18
30.08.2017阶梯层,阁楼,切脊屋顶,平屋顶11
15.08.2018单户住宅工作规划 180 平方米平屋顶,带地下室和双车库142
29.10.2018屋顶,平屋顶,人字屋顶,单坡屋顶——每种费用多少?22
11.01.2019斯泰罗杜尔——适用于一切的理想绝缘材料?10
19.07.2020单户住宅 - 平屋顶 - 森林边缘位置 - 175 平方米125
09.07.2023绿色平屋顶和光伏系统14
19.08.2019户型反馈 - 单户住宅平屋顶34
28.10.2019基础板 - 侧面可见的钢筋15
30.06.2020底座板,混凝土中水泥不足19

Oben