带有空气间隙的包层与窗户之间的压缩带

  • Erstellt am 2018-10-04 10:25:44

Celerdain

2018-10-04 10:25:44
  • #1
你好,

我家正在安装新建的窗户,现在我发现窗框和饰面墙之间的压缩密封带有部分2毫米的空隙。压缩密封带并没有完全贴合。我跟安装窗户的人提过这个问题,他说压缩密封带只是用于施工阶段的密封,缝隙以后还需要进行密封。只有密封处理才能有效防止暴雨渗漏。压缩密封带几年后会自行分解。

他还说如果我愿意,可以在外侧另外加装另一种密封带(像“香肠”一样的压缩密封带)。

这其实完全和我查阅的关于窗户密封的知识相反。

你们怎么看?有没有什么依据我可以用来反驳他,符合公认的技术规范。我本想建议他拆下框架,换用更厚的压缩密封带,以确保密封严密。

谢谢。
 

Celerdain

2018-10-04 10:45:28
  • #2
这里再来一张图片。其他的图片都没有成功……可能还是太暗了。
 

dertill

2018-10-04 10:48:49
  • #3


公认的技术规则是在内部进行空气和扩散密封,窗缝完全填充隔热材料,外部为透气、空气和防雨密封。

此外,还有RAL窗户质量协会的要求,这些要求不是安装的强制规定。但这些要求最终符合技术标准,并补充了特定的密封施工方法。一些厂家会在产品上标注“适用于RAL安装”,表示RAL将该产品列入可能正确密封的产品清单。若需明确满足这些要求,应在订单或报价中额外注明。也可以考虑其他密封方法,但所有方法均应如上描述执行(只有RAL认证标志不是强制性要求)。

外窗密封止挡带是技术标准,同时也被RAL认可。关键在于施工工艺,而你的情况似乎存在缺陷。该止挡带在安装后(24小时)会膨胀,之后应在窗户和墙体两侧完全贴合。而你的情况可能不是这样,可能是止挡带选择过薄,或窗户螺丝安装错误,导致无法保证密封性。聚氨酯止挡带(压缩带)抗紫外线,数年内不会破碎。如果你的窗户安装工想用额外的密封带掩盖质量问题,我建议不要这么做。不清楚是否允许在开放缝隙中夹入其他材料。如有疑问应咨询厂家——如果安装工拒绝配合,应要求厂方确认止挡带两侧必须完全贴合(尚未完全放松但轻微受压)即可。不需要额外密封,除非想从视觉上遮盖缝隙。

作为止挡带的替代方案,有带或不带抹灰唇的外部窗密封条,具体取决于是否为砖墙或抹灰立面。这些仅在窗户不内开启且前面有隔热层时,或旧房翻新时使用。

因你有饰面砖立面和新建筑,我建议坚持外侧采用单层止挡带,确保窗户正确安装。

补充说明图片情况:是的,那是糟糕的做法!现在前面再贴一条密封条是权宜之计!用3厘米厚的硅胶全覆盖封闭……这不符合技术规则,因为硅胶不耐久。
 

Dr Hix

2018-10-04 11:16:54
  • #4
在使用压缩密封带时,也要注意制造商的说明。上面通常会标注类似“20/4/14”的数字,这意味着该密封带宽度为20毫米,压缩状态下厚度为4毫米,能够在最大14毫米的伸展范围内完成其功能(防暴雨渗透)。实际上,密封带的伸展范围通常超过标注值,只是超过部分未被认证。

所以,密封带可能视觉上填充了25毫米的缝隙,但仅被允许使用到15毫米。也就是说,即使用其他材料填充剩余缝隙(粗制滥造,见 ),在这种情况下,密封带的防暴雨渗透功能也无法得到保障。

对于上面的施工方式,如果是我,我也不会接受。在铺设饰面砖墙时,砖块后面通常应该有一层保温材料和空气层。安装窗户的专业人员显然不愿意将窗户安装在这层保温层中(从节能和建筑物理角度来看这是必要的!),因为那样会带来额外工作(例如安装止动角或类似配件),结果就是你现在有了这个错位,而现有的压缩密封带显然无法弥补这个错位。
 

Celerdain

2018-10-04 11:39:23
  • #5
谢谢,感谢详细的信息。偏移是由于窗户过梁上的角铁引起的。它们向内稍微突出(进入空气层)。因此,安装窗户的工人无法将窗户靠得更近,因为卷帘导轨会碰到角铁。可能本应使用更厚的压缩密封条。
 

Celerdain

2018-10-16 16:30:15
  • #6
你好,

想汇报一下情况并提出几个问题。

一部分膨胀密封条已经更换,但安装工人还需要再次修整。

我还拍了一些照片,如果你们能给我一些反馈,我会很高兴。由于这次膨胀密封条的事情,我对我们的窗户工人有些不确定了。

1. 中层:
这里你们可以看到从里面粘贴在框架上的无纺布,用来达到气密性。这里绝对没有安装任何保温材料或发泡剂。如果把窗台板安装上去,会不会形成一个非常严重的冷桥?


这里可以看到阳光从外面透过无纺布。


2. 穿过密封层的螺丝

到处都是固定锚栓穿过无纺布被拧进去的。这样还能保证气密性吗?


3. 固定锚栓
这可能只是一个视觉上的问题,我以前在其他窗户上没见过。螺丝从里面全部可见。我的妻子对此不太满意。


4. 窗户密封条
部分窗户的密封条有些变形。纯粹是外观和积尘问题,还是必须接受这种情况?


5. 卷帘盒
卷帘盒伸入室内太深。我这里需要安装一层12毫米OSB板+12.5毫米石膏板。窗户工人告诉我,卷帘盒上只会装石膏板,没有OSB。如果真是这样,那也没问题!不过不幸的是,有些卷帘盒确实伸入室内过深。如果石膏板和其余的预制板齐平安装,维护口边缘(绿色标记)会超出石膏板边缘几毫米(最多1厘米),伸入室内。这种情况还需要容忍到什么程度?


非常感谢!
 

类似主题
31.12.2010在墙上安装石膏板16
07.03.2018使用/不使用油漆无纺布粉刷石膏板23
28.03.2021窗户安装 WDVS - 窗户安装工什么时候可以测量?24
05.04.2018密封带和窗户之间的聚氨酯泡沫是否正常?12
19.07.2018新建项目采用哪种KFW标准和技术45
17.07.2020窗户进口?CE还是RAL - 什么更重要?11
02.10.2020RAL 7016 - 比其他色调便宜,还是为什么这么受欢迎?20
28.03.2022窗户颜色 RaL 9005 和车库18
28.01.2021HAR/技术尺寸是否足够?13
10.04.2022屋顶椽子的颜色 - 浅灰色,哪种RAL22
18.09.2022立面油漆白色调 - 没有RAL标识,如何决定?16
10.05.2023带有RAL 7016窗户的房屋立面涂料?45
17.03.2025单户住宅平面图 1 完整楼层 技术与自然采光194

Oben